久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

機械社區

標題: 請教液壓升降平臺的控制回路問題 [打印本頁]

作者: 秋山雨亭    時間: 2013-4-3 09:16
標題: 請教液壓升降平臺的控制回路問題
關于升降平臺,同步缸,回路中實際運用時電液比例閥和電液伺服閥的差別,該升降平臺精度要求不是甚高
作者: 煙臺液壓工程師    時間: 2013-4-3 16:20
樓主只說了你自己認為的方案問題,并沒有說升降平臺要求。我認為的升降平臺有很多種,速度的不同、舉升力不同,都有不同的控制系統,更不會輕易的去用比例閥或伺服閥,共同點是都是要保證失重安全。所以樓主的不解說的太籠統了,希望能換個方式說一下。
作者: ouyanghai    時間: 2013-4-3 22:27
怎么回答你,要是普通升降平臺,沒必要用比例和伺服,利用一個安全回路,通過電磁閥控制油路通斷,光電開關控制升降指令就OK.簡單省銀子,功能一樣能實現。為什么說安全回路,考慮平臺安全,不要失控。
作者: 秋山雨亭    時間: 2013-4-4 10:11
煙臺液壓工程師 發表于 2013-4-3 16:20 & p; {6 q6 h; u6 T: j
樓主只說了你自己認為的方案問題,并沒有說升降平臺要求。我認為的升降平臺有很多種,速度的不同、舉升力不 ...

: W/ l: n, F# g; m; a升降由伺服缸控制的剪叉式平臺,負載在2000N左右,升降行程在350mm,行程時間1S,如果換向閥采用比例閥不知道是否省錢或者方便?
作者: Guiding_Star    時間: 2013-4-4 20:17
電磁換向閥+液壓鎖(平衡閥或防爆閥)+普通油缸+接近快關




歡迎光臨 機械社區 (http://www.ytsybjq.com/) Powered by Discuz! X3.5