久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

機械社區

標題: 水流量不穩定是怎么回事 [打印本頁]

作者: scanpt    時間: 2013-3-27 11:32
標題: 水流量不穩定是怎么回事
工廠現有一冷卻水出現以下情況,水流量為30L/Mins ,但是不能穩定下來會逐步下降,管子是用6分的不銹鋼管,中間用的是玻璃直讀式流量計,末端把噴嘴都拆下來了,就剩不銹鋼管了,不知道為什么,但是另一臺就沒有這個問題,請大家幫忙分析下,可能存在的問題,謝謝!、
7 F% z. R1 ]/ p. q1 e5 x8 ^9 v( {
作者: 2266998    時間: 2013-3-27 11:45
去檢查水泵吧,應該是泵的故障,
作者: 天天工作室    時間: 2013-3-27 11:50
你的冷卻水是從水塔自流過來還是泵送的啊?
作者: scanpt    時間: 2013-3-27 12:46
天天工作室 發表于 2013-3-27 11:50
2 x' W1 u* O2 B1 f$ H+ ?你的冷卻水是從水塔自流過來還是泵送的啊?
; l% J: H. p9 I  q
泵送的,2臺同樣的管路,一臺就很穩定
; a% q! T/ J& g! D  Z
作者: 天天工作室    時間: 2013-3-27 13:21
scanpt 發表于 2013-3-27 12:46 : {8 I% m: F$ _: t( s/ Z; d
泵送的,2臺同樣的管路,一臺就很穩定
8 ^& z+ `6 f' c' ~8 O/ `- o
把兩臺泵調換試試,看看是不是泵的問題。
/ @) |0 K2 s) W+ Z. T# B# f
作者: 迷茫的維修    時間: 2013-3-28 01:29
會不會是泵的進水管堵了?
作者: scanpt    時間: 2013-3-28 16:34
用的是同一臺泵,另一路管路就是好的