久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

機械社區

標題: 空氣開關中5in/0.1s,10in/0.1S是代表什么意思? [打印本頁]

作者: dylpl    時間: 2013-3-3 22:16
標題: 空氣開關中5in/0.1s,10in/0.1S是代表什么意思?
空氣開關中5in/0.1s,10in/0.1S是代表什么意思?2 `) U' _, M" i9 M4 K

0 U: {# v' A3 `" e9 P  l6 O% W1 O' L: {- e
10In、5In這是斷路器短路保護動作值的表示方法。假設一個斷路器的額定電流為100A,5In就是表示這個斷路器的短路保護值為500A,根據國標有正負20%的誤差,當電路中電流小于等于400A,斷路器必須保證不動作,當電流大于等于600A時,斷路器必須動作。 (特指短路保護,小于400A時只要過載達到一定時間,熱保護也會使斷路器動作的)D型C型是微型斷路器短路保護動作值的表示方法。 C型 5-10倍 一般用于普通配電。 D型 10-14倍,用于起動電流較大(如電機)的電器。 " E  c+ W5 D/ F5 u  }" B" t
2 L; Y4 G+ H" [1 L9 u, T5 @8 h

' O# G3 y/ P! k, s" B3 c. ~3 Y2 M
# w% i" ?4 a4 r9 |8 V
; ]6 H9 L! K4 R) K
作者: 微風    時間: 2013-4-17 15:32
空氣開關中5in/0.1s:表示當流過5倍額定電流時,脫扣時間為0.1秒




歡迎光臨 機械社區 (http://www.ytsybjq.com/) Powered by Discuz! X3.5