標題: 請教KVA和Kw的區別? [打印本頁]

作者: 互通有無    時間: 2013-1-28 09:36
標題: 請教KVA和Kw的區別?
在工廠很多用電設備對于功率的標注不同,有的標注KVA,有的標注Kw,請教這兩種標注有什么區別?* I5 X6 P1 h' U9 e8 N9 P% y+ t

作者: jinliyong    時間: 2013-1-28 10:04
我也很想知道!希望指點下!!
作者: xiefei31    時間: 2013-1-28 10:38
以下信息來自互聯網:
" N, _) Z) G9 G0 p" p- w在交流電路中,電功率的概念有三個:有功功率、無功功率、視在功率。KVA表示視在功率,它包含了無功功率和有功功率,KW表示有功功率,Kvar表示無功功率。它們之間的關系和換算還有一個概念——功率因數cosФ,有功功率KW=UIcosФ、無功功率Kvar=UIsinФ、而視在功率KVA=UI.(U-電壓、I-電流); o+ ?( _  i) a$ D! X- O
在向供電局申請用電時應該填報你需要使用的有功功率,也就是需要多少KW就行.' s) u% T. n# T" t6 m/ E9 W
, p  \) q1 A" D( K1 W
發電機是本身做了功所以用KW,而變壓器只是把一種電壓變為另一種,它本身是沒做功的,所以用KVA。, Q' @  }) Z& U5 E- o# r7 j6 ?

作者: 253793619    時間: 2013-1-28 10:48
回答的很好,很詳細。
作者: 253793619    時間: 2013-1-28 10:48
呵呵
作者: gaojian2008    時間: 2013-2-1 10:49
好?。。。。?!
作者: halibotedi    時間: 2013-2-1 13:25
不錯哈
作者: 路很長一起走    時間: 2013-2-2 09:46
謝謝分享
作者: liang271887922    時間: 2013-2-4 23:30
理解了,真是夢里尋你千百度!
作者: yf_fly    時間: 2013-2-12 23:25
那麼功率因素一般是多少呢
作者: muratec139    時間: 2013-2-13 19:17
yf_fly 發表于 2013-2-12 23:25 7 G8 `* o. e& y
那麼功率因素一般是多少呢
& Q0 p7 [5 `0 ^4 e2 n# p
功率因數這個東西沒有定數,視用電設備的性質不同而不同。一般電阻設備功率因數高一點而電感設備較低,實際電路中,功率因數應該是越高越好,達到1即是理想狀態。白熾燈功率因數接近于1,日光燈略低一點,交流感應電動機空載時功率因數大約只有0.5,額定負載時大約0.7。較低的功率因數會浪費電能,所以為了提高電網的功率因數,常使用并聯電容器的方法來提高整個電網的功率因數。
作者: yf_fly    時間: 2013-2-13 20:45
muratec139 發表于 2013-2-13 19:17
+ H/ L  d0 O- t) i! H9 P+ M0 k6 h功率因數這個東西沒有定數,視用電設備的性質不同而不同。一般電阻設備功率因數高一點而電感設備較低,實 ...

) k( K6 d3 v5 B3 z9 Q; g. R9 f$ N. h# X% o明白了,謝謝?。?hr noshade size="2" width="100%" color="#808080"> 作者: 互通有無    時間: 2013-3-6 09:06
muratec139 發表于 2013-2-13 19:17 ! V  j) r9 N; e0 Q' C  L  Z5 H" _
功率因數這個東西沒有定數,視用電設備的性質不同而不同。一般電阻設備功率因數高一點而電感設備較低,實 ...

; k: A8 t5 t- O4 l5 ]# a3 U在很多工廠的電站都有平衡感性元件的電感的電容器件,我是外行,說的不專業,請大俠指教。
作者: muratec139    時間: 2013-3-6 10:24
互通有無 發表于 2013-3-6 09:06 + `2 m. z  M' j! ~: v% b
在很多工廠的電站都有平衡感性元件的電感的電容器件,我是外行,說的不專業,請大俠指教。

  Y) J! C$ Q! c! q6 f簡單點說,純電感電路中的電流滯后電壓90°電角度,而純電容電路中的電流超前電壓90°電角度,所以電容可以補償電感造成的電網效率低下。
作者: 19741222qyj    時間: 2013-3-12 09:58
多謝3樓的祥細解釋。
作者: hanpeng0186    時間: 2013-3-15 22:57
明白了?。?!
作者: lzy11o    時間: 2013-3-20 09:58
學習了