作者: 森林883    時間: 2013-1-12 21:21
標題: 可伸縮走廊,請教
大師們好,
7 S' I' X; X7 a! }/ E+ X3 l" d8 @
/ e" x! J1 b+ O" A: m* y近幾天得到一客戶需求做個伸縮走廊以連接兩個廠房的兩個門,不知社區里有沒有做過類似裝置的,簡單描述如下:6 C6 O8 F% y, f) l) Z  k+ z8 t
$ O' ]4 [% N' o1 J
1. 兩廠房的兩個門平行相對,但門的中線并不正對,有600毫米的偏移。7 w/ _/ s3 s8 V0 l+ z; S1 [
2. 兩門之間的距離(也是兩廠房墻之間的距離)約為9米,中間有一寬為5米的水泥路--路距兩邊的廠房各約兩米。
, W# _& L3 Z# @0 z: ?. C3. 門的尺寸為高3050mm,寬2450mm。
- l: j& T+ t' _2 d4. 走廊可方便的手工向兩廠房方向打開以便把中間的5米水泥路全部讓開 (該路有消防通道的作用)。
- x9 C/ F% b: I& y7 X" T8 L% m) O8 d5. 不能在路面鋪設導軌。伸縮段可采用輪子。3 u$ {* l9 B1 s2 ^" n
6. 在路與廠房墻之間的走廊可為固定段(不用伸縮),但不能更改地面。
) f' F  g9 u) ~; B7. 通道為露天通道,用作兩廠房之間的物料運輸通道,常態為合攏,需要時可打開。
& p1 |* K) w( q# z8. 通道應有密封,抗風,抗雨學,抗風沙,7 g* j" L+ N& C9 H" t2 J8 r3 I
9. 通道應透光。: s4 ]2 \+ W; O% U
10. 通道內應有照明,為夜間使用提供照明。
! V1 x. d/ m3 I- F4 ?& u* A5 a4 W8 G/ \# W3 J4 E' `
有經驗者請指教。
% j, V4 W. M' D( R1 ]
作者: chntod    時間: 2013-1-12 22:36
完全沒有經驗,提一些疑問,希望能有助于完善一些問題% i3 D! i) K' h4 I
1.兩邊固定段的地面不能更改,膨脹螺栓也不能打么?' l; T! t: N( I, h: W) ~  }) o  Z6 z4 u
2.走廊的高度多高,需要和門的高度一樣么?
( f' n- `1 C1 G8 W3.通道需要密封,但是伸縮端底下是輪子,如果沒有其他措施的話必然會有一些間隙,比如有30mm,那樣還符合密封要求么?
% |: `" Y0 t) e- t# Y4.如果地面不能做處理的話,廠房門的門框處能承受橫向和縱向的水平載荷么?
& l# s. S5 [! O$ Z6 o5 k5.走廊收縮回來時,廠房內部應該允許臨時占用一部分空間吧,比如多伸出來一兩米( D3 H; ]0 y& s4 A3 w. m; n% m0 G
6 a/ f( [- a7 ?  b9 Q6 H# S: E
提一個簡陋的方案:
5 L0 y7 E( f! ~4 j+ L/ v1.走廊橫截面做成剛架,縱向做成桁架,頂部也做成桁架,底部沒有連接桿,與地面之間是輪子
3 S4 j, U! A6 [1 D, d; L2.活動段的密封用一種類似夾具那種的鎖緊機構,放下彈性密封件并自動鎖緊8 j' H5 b* F5 N
3.兩個活動段之間有鎖緊裝置: ]# h" M" g( `
4.活動段與固定段之間有導軌,并伸出到位后鎖緊(具體什么樣不清楚..)2 {; B  p- h4 N8 [' d9 O$ R" b: B
5.固定段與廠房框架連接,主要傳遞風產生的水平載荷
1 _" d/ k4 _) N: H6 H6.走廊框架外面鋪面板,上面有斜度除水
作者: 風》追逐    時間: 2013-1-12 23:36
有幾個重要的參數你沒說$ r# F1 ~5 ~5 k  g, x  |
一、項目經費;- R  I" f) X7 N: v: o
二、消防通道高度,是4.5M么?
9 \  o& ^$ i4 x5 Q三、運送物料最大重量。
作者: 13205069964    時間: 2013-1-13 08:37
伸縮走廊?第一次聽說呢
作者: baikenor    時間: 2013-1-13 09:16
看看飛機登機那個通道行嗎?
作者: 森林883    時間: 2013-1-14 19:47
chntod 發表于 2013-1-12 22:36
3 V; D% |# B9 b/ E" @& h完全沒有經驗,提一些疑問,希望能有助于完善一些問題
8 z+ c, G- J" i% g1.兩邊固定段的地面不能更改,膨脹螺栓也不能打么? ...
, ]9 ]+ t, w; p
謝謝您的關注。
* j% n3 O+ A. e  c廠房的外墻為彩鋼板,我覺得不能承受整個走廊在受側向風時所產生的力。廠房鋼結構的立柱距離門太遠,無法使用。本來我想加一圈的門梁用水泥埋在地下,但又不允許。9 C3 A0 J" d' L+ \( a
高度比們高就可以,但要比門上的擋雨臺低。
7 c# d( M$ t2 S5 [- {到現在沒找到可行的結構方案,準備把這項目推掉了。
% E% W# F+ v5 u6 o6 J; `
作者: 森林883    時間: 2013-1-14 19:51
風》追逐 發表于 2013-1-12 23:36 ! L2 G" W' y! d' K! x
有幾個重要的參數你沒說% m, y5 C4 F& _* A
一、項目經費;7 o' p$ L/ ~! Z0 q6 n0 N
二、消防通道高度,是4.5M么?
1 X) \# P! y/ Q8 J8 _( }
謝謝。* W( p/ Y2 g, i  u' s* j. o
經費我不知道,因為是我的客戶找我讓我出方案報價,沒有過設計可行性這一關,報價及經費無從談起。
- Y% @" @" ^$ b9 A3 v/ F高度我剛才有回復) b( }4 n* u; Y9 ]" X& b. v
貨物載重,這個事走廊,不需要承載貨物。, |  S; W( K% K+ X1 q

作者: 森林883    時間: 2013-1-14 19:54
baikenor 發表于 2013-1-13 09:16
% E8 G8 n+ J% e9 ]3 Z$ c看看飛機登機那個通道行嗎?

: r3 l% r/ u8 v  f6 b謝謝/ }/ p; |1 o" U
這個一開始有想到。但可惜無法借用。7 Z7 z: ~# o& p, u5 H% ]$ M

作者: baikenor    時間: 2013-1-14 21:16
森林883 發表于 2013-1-14 19:54
% O8 j# x$ }/ v; g; _( q謝謝6 R# j8 ?9 `- I0 V& s$ k: q
這個一開始有想到。但可惜無法借用。
# c6 L5 k4 @% R$ r
防盜門外面那個?& L! V! @& }% L  K) n( Q$ E7 t