作者: 學徒A    時間: 2013-1-10 23:03
標題: 380V改接220V怎么弄的?我是接一火線一地線,但開關會報警
請教,380V改接220V怎么弄的?我是接一火線一地線,但開關會報警。
作者: hc2003    時間: 2013-1-11 08:27
開關報警正常的! 要想380改220: 需要考慮相序平衡問題!+ a3 ~) |% O8 f2 s/ Z" W
既是: 380的三根火線平均分成3套220的火線; 底線可以夠用!
作者: hc2003    時間: 2013-1-11 08:27
地線可以共用! 剛才打錯了
作者: huhaofei    時間: 2013-1-11 08:32
接一火線,接一零線,不就是220嗎,你為什么去接地線呢
作者: river_spill    時間: 2013-1-11 09:13
樓主你用的零線還是地線啊?地線肯定會報警的啊
作者: 周benbendage    時間: 2013-1-11 09:40
錯誤呀!
8 F$ w9 v6 s. l, X. S. E( {" c9 G8 J& q7 H: \8 Z( A( e
不能這么用!地線和零線有本質區別的,不是一個概念,更不是一根線!!要用220先去找零線!
作者: zhangsansan    時間: 2013-1-11 11:55
看是三相四線制還是三相五線制,當然還有三相三線的,四線制是除了三相外還有一條零線,那么三相中每一相與零線間電壓都是220V,零線可以理解為從發電機連出來的零線,是Y型連接的公共端,不具備保護功能;五線制是除了上邊的零線還有一條地線,也叫保護線,直接接地的,一般是用來連接設備機械等外殼的,讓設備外殼與大地連接,以免人觸電;理論上地線與每一相電壓也是220V,但與發電設備并沒有形成真正的回路,開關一旦檢測到電流未經零線直接接地,就會報警。如果不嚴格或臨時接線,有的就三相,沒有零線,那么任意兩相間電壓也是220V,也可以湊合用
作者: 學徒A    時間: 2013-1-11 20:41
hc2003 發表于 2013-1-11 08:27
. ?4 {6 D" G$ @; ?0 G; w9 \開關報警正常的! 要想380改220: 需要考慮相序平衡問題!
1 N) _, a6 k# `) t. I# O既是: 380的三根火線平均分成3套220的火線; 底線可 ...

1 L2 D+ S" A$ B7 y: E* x不明白。
作者: 學徒A    時間: 2013-1-11 20:44
周benbendage 發表于 2013-1-11 09:40
) x2 _& d, f$ n- C( Y4 Y+ r/ Y0 B錯誤呀!3 t7 G2 @0 H" r$ N# L

0 F7 w9 X3 ?+ }5 j1 q% c( t不能這么用!地線和零線有本質區別的,不是一個概念,更不是一根線??!要用220先去找零線!
( D% B4 M7 R! c8 _# w3 D
呵呵,我也知道不好。但直都這么用的,只是前天爆線了,滿屋都是煙,幸而未起火。
0 ^. o' N) ]" {- \6 t. \! g
作者: 學徒A    時間: 2013-1-11 20:49
zhangsansan 發表于 2013-1-11 11:55 ( v" d6 W2 d1 q3 a4 d! L
看是三相四線制還是三相五線制,當然還有三相三線的,四線制是除了三相外還有一條零線,那么三相中每一相與 ...
1 m( w! @- N- X9 u
四線,但有一條應該是地線的,因為三條線我都試過,均出現電壓不足,電極轉不動的現象。所以才的地線,一直也這么用的,只是前天爆線了,請技工弄很不方便的。所以請教各了。
作者: 1350796145    時間: 2013-1-11 21:36
有小型變電裝置,可將380v變成220v和110伏,要看你需要的功率了。其實就是小型變壓器組。
作者: 學徒A    時間: 2013-1-12 19:58
1350796145 發表于 2013-1-11 21:36 $ Q  ?1 ~% q" X" {, s8 o. b* ^
有小型變電裝置,可將380v變成220v和110伏,要看你需要的功率了。其實就是小型變壓器組。
! C1 c' b* {  ]0 m# x" l1 W1 |
大概要多少錢知道嗎?謝謝。
作者: 學徒A    時間: 2013-1-12 20:01
huhaofei 發表于 2013-1-11 08:32
# i$ R- s& G5 h! t' N' |+ Q9 R- J' h接一火線,接一零線,不就是220嗎,你為什么去接地線呢
3 |6 K) t( Y% _
我輪換都試過了,不行。電壓不夠,電泵轉不動。
9 P6 f( I* ]% d% {  E7 t
作者: 黃君    時間: 2013-1-15 21:47
樓上,四線制,有一條是零線吧,而不是地線!
作者: flycoxu    時間: 2013-1-15 23:27
不可以這么揭發
作者: 學徒A    時間: 2013-1-16 21:00
學徒A 發表于 2013-1-12 20:01
( \2 t, }9 a8 d* d/ M8 Y5 [我輪換都試過了,不行。電壓不夠,電泵轉不動。

5 Q0 r1 [0 L, N9 n" o有那能耐還至于為它發愁么。
作者: 學徒A    時間: 2013-1-16 21:04
黃君 發表于 2013-1-15 21:47
4 e7 t1 z/ A% g2 r2 `樓上,四線制,有一條是零線吧,而不是地線!

2 z' w" G* k0 g5 K確定是地線。因為我的機床用三相時都只用其余的三根,這根都沒有用過的。
作者: hc2003    時間: 2013-1-17 08:56
底線跟零線不一樣啊!
/ I! l! Z$ n; p  J# w% r8 {220的電源是 一火,一零!   
9 K. D: G2 f% p) V% `1 n
作者: 學徒A    時間: 2013-1-19 21:44
hc2003 發表于 2013-1-17 08:56
- O2 e- j; v' @6 U% a底線跟零線不一樣啊!# {: n) s0 d  n+ N/ U
220的電源是 一火,一零!
3 s; c7 i; j+ [$ r* I4 b
問題是沒零線,大神啊。
作者: hc2003    時間: 2013-1-21 08:29
學徒A 發表于 2013-1-19 21:44 ( F2 V( r0 P4 Q( m
問題是沒零線,大神啊。
0 J! Y9 k7 a; K" w% }* j7 m. L; p4 L
沒有零線? 你不會是想從電機接線盒上引線吧
作者: 學徒A    時間: 2013-1-28 21:21
hc2003 發表于 2013-1-21 08:29 : a0 ]/ y1 ?7 V( M: M
沒有零線? 你不會是想從電機接線盒上引線吧

; \5 g0 n9 D/ @8 _3 @/ a3 |) I不行就還是只能接地線了
作者: hc2003    時間: 2013-1-29 08:24
學徒A 發表于 2013-1-28 21:21
7 H- {; q0 @8 A) s  f0 d) `  q: {不行就還是只能接地線了
( `% A* V; ~, g4 Z' S
為什么非得這么接線呢? 零線不是普遍存在么
作者: 探索與發現    時間: 2013-1-30 11:45
是這樣,路邊上的線桿上有4根線其中3根火線一根零線,如果你的是工廠需要3相電即380V的,那么電工會把電桿上的4根線都拉到你的工廠,3根火線直接接設備就行,如果需要照明、電腦用電則在那3相電上接下來一根即可,那零線也分別接上成雙頭,零線就是在這用的。再不明白問電工。接電需謹慎安全第一。                                  我的說法大家給予評價哦
作者: 人大太犬    時間: 2013-2-5 10:53
那個380v電其實可以理解成3個交流電的疊加 交流電可以看成一種正弦波 ,380v是個相位相差120度的正弦波的疊加, 你如果想要改220取下一根火線 就行,再加1根零線組成回路ok了
作者: 學徒A    時間: 2013-2-23 21:49
人大太犬 發表于 2013-2-5 10:53 8 {  l! J9 P; }$ q8 }
那個380v電其實可以理解成3個交流電的疊加 交流電可以看成一種正弦波 ,380v是個相位相差120度的正弦波的疊 ...
4 |: H* o+ w; }3 T: B; O$ o
問題是沒有零線,只有三根火線。外有一根空置的地線。我就是用的地線作回路的。+ L6 Q$ V3 d# s& {

作者: 學徒A    時間: 2013-2-23 21:52
hc2003 發表于 2013-1-29 08:24
4 V4 l; v; x3 |7 c4 N為什么非得這么接線呢? 零線不是普遍存在么

7 D* @7 l$ c- L" Z+ H* W沒有零線。只有一根空置的地線。+ W2 t2 ?, y1 J5 E

作者: 學徒A    時間: 2013-2-23 21:55
探索與發現 發表于 2013-1-30 11:45
, s/ T) X' b7 T! \6 r4 ]0 r是這樣,路邊上的線桿上有4根線其中3根火線一根零線,如果你的是工廠需要3相電即380V的,那么電工會把電桿上 ...

/ z. _" S* d6 {2 G* |/ l沒有零線哦。
作者: 人大太犬    時間: 2013-2-23 22:12
有一個辦法,我沒試驗過,只是想想,三相三線是角型連接,三項4線是星形連接,可以試試吧三相三線改接成四線制試試
作者: jd226    時間: 2013-2-24 09:18
有兩點不明白,1、你是要把原來用380伏供電的設備改成用220伏供電,還是新增220伏的設備?2、你要的220伏是單相還是三相?3、沒有零線?你說你機床都用380,既有機床,應該是在車間吧,難道你的車間連一個照明燈也沒有裝?一個普通插座也沒有裝?
作者: 人大太犬    時間: 2013-3-25 17:35
如果是3相3線就別亂動了,貌似要求負載平衡的,不然容易燒壞的
; u7 t8 u7 ^) N1 e2 `7 f
作者: 學徒A    時間: 2013-3-25 22:26
人大太犬 發表于 2013-2-23 22:12
( o  x2 U' l. Z- q6 ~5 i有一個辦法,我沒試驗過,只是想想,三相三線是角型連接,三項4線是星形連接,可以試試吧三相三線改接成四線 ...
* \7 t! K' `/ c$ h4 C! M4 o) ]
不明白。
作者: 學徒A    時間: 2013-3-25 22:30
jd226 發表于 2013-2-24 09:18 - H& @  {1 L: K( T, f
有兩點不明白,1、你是要把原來用380伏供電的設備改成用220伏供電,還是新增220伏的設備?2、你要的220伏是 ...

% g+ c1 v: D9 ~5 q你問題真多!是我問你們的吧,貌似。
作者: ouyanghai    時間: 2013-3-26 20:01
線電壓是220V相電壓380V,三角形接法從公共點引出一根線就是中心線。
作者: jd226    時間: 2013-3-27 13:08
學徒A 發表于 2013-3-25 22:302 N) I8 v+ C; x. ]6 S
你問題真多!是我問你們的吧,貌似。
8 u+ k3 f* D* B: y, e& Y; `' H* c
你需要把這些說明白了才能弄明白你的情況,不然大家都是在猜,不知道你到底想干什么
作者: 學徒A    時間: 2013-3-28 21:28
ouyanghai 發表于 2013-3-26 20:01
, e* P: o+ f9 O4 c* {' s線電壓是220V相電壓380V,三角形接法從公共點引出一根線就是中心線。
8 J1 |$ l7 J  h" V9 G9 U
越弄越糊涂。
作者: 晶元新材    時間: 2013-4-7 16:12
地線和N線之間有點位差,不能共用。。。" L8 |  h& H$ n* o) u2 U; p! d

作者: Scott_科平    時間: 2013-4-8 23:42
三相四線制的你應該接中性線,零線,不是地線
作者: 對你無言    時間: 2013-8-1 21:42
學習到了
作者: SUNHD    時間: 2013-8-4 18:06
樓主要搞清什么是零線,什么是地線。還有不要把動力的火線接照明的零線,保護器是會跳的。
作者: 愛德利售變頻器-    時間: 2013-8-5 10:58
在映像中師地線可以通用的!




歡迎光臨 機械社區 (http://www.ytsybjq.com/) Powered by Discuz! X3.5