久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

機械社區(qū)

標題: 零線、地線帶電,請教 [打印本頁]

作者: 張保勝    時間: 2013-1-8 20:17
標題: 零線、地線帶電,請教
今天測了辦公室220V三孔插座,火線和地線間電壓約170V,零線和地線間電壓約70V,火線和零線間電壓230V。求助高人回答。
作者: tyx2000    時間: 2013-1-8 21:22
用電器有漏電現(xiàn)象,接地線是假接,漏電電流被引入姐弟回路。火零間230伏正常。
作者: wkx426    時間: 2013-1-8 21:47
估計里面的線老化或者進水了吧
作者: 80紅茶    時間: 2013-1-10 07:22
你的零線是不是接開關了,沒有可靠接零。
作者: gaojian2008    時間: 2013-1-10 11:03
路過!
作者: 1350796145    時間: 2013-1-11 21:48
1,地線有問題,沒有很好地接地。
作者: 北京機床維修    時間: 2013-1-12 21:20
我遇到過的問題,但是沒你遇到的這么高,我遇到的只有二十多伏。最后的故障原因是在變壓器的那個地方沒有良好的接地。只要那一端做了良好的接地,這種問題就沒有了。
6 `/ S" i$ L! D& J8 j/ {' ?6 |) ?
作者: 秋山雨亭    時間: 2013-1-14 22:15
壞了唄
作者: 咗掱,嶁著沵    時間: 2014-5-12 13:36
謝謝分享




歡迎光臨 機械社區(qū) (http://www.ytsybjq.com/) Powered by Discuz! X3.5