標題: 廠房補加一個工位,上邊的承重工字鋼要接上一塊,求想法 [打印本頁]

作者: M豪    時間: 2013-1-7 23:37
標題: 廠房補加一個工位,上邊的承重工字鋼要接上一塊,求想法
本帖最后由 M豪 于 2013-1-7 23:45 編輯 : f3 q; i& n' Z. r

$ g6 ?/ q* a& V注:穿過文字的豎線只表示分割線,不表示工字鋼
% T0 T: U8 C% E3 ^, O[attach]271397[/attach]
; h" V: A4 |* {' `/ I7 a6 m# z5 z1 y8 `- B
圖有個問題說明下,左邊伸出的那兩條線左邊還有立柱,原廠房在左側立柱左邊和左側立柱右邊伸出的一米,就是說原廠房是穿過文字的豎線的左邊的全部,而右邊是要加進來的部分
' \% H4 Z' E. r3 F
5 L, m2 {0 l* C" H6 N* s/ y( `5 t5 Y# a! P

作者: chntod    時間: 2013-1-8 00:20
那個吊車原來就有吧?如果有的話就不用考慮是否可以安裝吊車,只是在原來的結構上再多了一節,多加的這一節的柱、梁參考原有的規格尺寸應該即可,在縱向上跟原來的外伸梁對接的節點做成剛接的,可以找一些圖例參考下合適的方法,另外現在的結構也有柱間支撐吧
作者: M豪    時間: 2013-1-8 08:45
chntod 發表于 2013-1-8 00:20 $ u) z9 ~/ B6 ]6 t9 P5 p5 r8 l
那個吊車原來就有吧?如果有的話就不用考慮是否可以安裝吊車,只是在原來的結構上再多了一節,多加的這一節 ...

; f/ t: b0 S7 l1 ]我剛在網上找了些型材剛接的圖片,看著一個不錯的是焊接然后腹板焊接加螺栓連接,兩個翼板也是,但是強度校核這么不會做,這個有沒有什么方法。
! O9 {  ]5 D; u/ y$ b5 y( `# h$ [
作者: 619341834    時間: 2013-1-8 09:27
如果是擔心焊接強度,這個沒必要。焊接處的剛度要比整體部分要高。如果擔心整體橫梁的剛度,則重新計算下就可以了.我想,簡單的橫梁撓度計算,樓主應該能做吧!
作者: M豪    時間: 2013-1-8 11:15
619341834 發表于 2013-1-8 09:27 - e/ A# L2 @+ H5 z% W' x
如果是擔心焊接強度,這個沒必要。焊接處的剛度要比整體部分要高。如果擔心整體橫梁的剛度,則重新計算下就 ...

- I) B) y! m6 H這個能做,多謝了{:soso_e183:}& ^% t, R. v* t  P