標題: 您有遇到過配電箱過熱導致電氣元件燒壞或者死機? [打印本頁]

作者: 富士康工程師    時間: 2012-12-19 22:14
標題: 您有遇到過配電箱過熱導致電氣元件燒壞或者死機?
如題::5 p0 `+ I0 Z- {# {+ N
特別是夏天,外部氣溫高,電控箱、電路板等等過熱導致設備死機?。?!
. S( @- O8 ?& P$ E, }* K5 d' d后來是怎么解決的呢?
作者: wwffuture    時間: 2012-12-19 22:47
神啊,這不是機械散熱問題嗎?
1 f# a3 Y3 @2 j0 Q  d" C* G最簡單直接暴力的方法,配電箱上開兩個孔,一個裝風扇,一個用來做進/出風口,散熱量大就用大風扇,基本上就搞定了。/ D1 o. @$ ~. P  p2 D6 p) L
如果您是高端產品,那不好意思,得推倒進行重新設計,因為設計中沒有考慮到熱的影響,甚至防水防塵等,肯定要重新優化了。
- y. k# W( G. Z/ r  j+ N( h
作者: 黑天19    時間: 2012-12-19 23:43
電控柜有專業的空調選購。沒有冷凝水。
作者: fengmingning    時間: 2012-12-20 07:41
1.控制整個工作車間的環境。
5 z+ _' y2 W/ ?/ D( c" y- M2.打開配電箱的門,拿一個電風扇對著電氣元件吹,我們公司夏天就是這么做的,效果很好。
作者: WUHANLIST    時間: 2012-12-20 08:02
一般加兩個以上風扇,一個進,一個出,也可以更多,或是加空調。
作者: fmdd    時間: 2012-12-20 10:12
我們的電柜上面要裝空調散熱。! n; c$ X4 \- C9 [
# i- C! P& \( Q$ O2 f- U# l% _& D
我見到有的廠家設備高溫停擺的,還是外資企業生產的,可能他們對中國工廠使用環境估計不足,歐洲工廠有中央空調,中國工廠只有領導過來視察才開中央空調。
8 p# I9 P- |/ E7 ~% I
0 P; H# T6 I! H4 b6 s工廠的設備管理人員非?;鸫?,只好打開電柜,用工業風扇對著吹,這樣才能讓設備正常工作。
作者: 賓bgh    時間: 2012-12-20 12:33
需要改善通風
作者: 富士康工程師    時間: 2012-12-20 21:40
謝謝各位指點,,,今天有個供應商向我推薦了冷卻器,不知大家用過沒有。