標題: 圖中比例溢流閥調壓的作用是什么? [打印本頁]

作者: yinjiahong111    時間: 2012-12-5 17:14
標題: 圖中比例溢流閥調壓的作用是什么?
[attach]268481[/attach]4 L' O* M. D+ f0 A% R# z2 p
圖中比例溢流閥調壓的作用是什么8 G( j6 o+ Z- M

作者: 把頭    時間: 2012-12-5 17:43
圖示是個帶反饋的比例溢流閥,根據負載的壓力反饋,設定參數,從而保證系統的壓力恒定。
作者: hawk23    時間: 2012-12-5 17:54
用在系統中,調節系統壓力的
+ W) n7 G! a  i如果管路中壓力超高,這個閥就可以泄壓
( R, S: X" x5 N" B! ~# B" L9 s7 T. z建議樓主百度一下,有更詳細的介紹
% V  {8 p% P0 ~/ L( q  I不過,如果要很深入理解,恐怕還要樓主親自設計一套油路才行
作者: 成永    時間: 2012-12-5 18:52
可以理解為簡單動作的伺服閥!這樣好理解!
作者: 瀟瀟雄    時間: 2012-12-5 20:27
外界壓力變化,通過壓力傳感器反饋回來,然后與給定的壓力比較,從而對系統壓力進行調節,起到保壓的作用
0 m9 X( z' O) p/ I
作者: yinjiahong111    時間: 2012-12-6 08:41
hawk23 發表于 2012-12-5 17:54
( d7 e3 @. I1 N5 L1 d用在系統中,調節系統壓力的8 X" k7 T! y# k' |! ]' k
如果管路中壓力超高,這個閥就可以泄壓
5 C/ F4 c  ?6 r; _' j6 m. h建議樓主百度一下,有更詳細的介紹

; N1 W2 D6 t8 @0 C# _0 v謝謝
作者: yinjiahong111    時間: 2012-12-6 08:47
hawk23 發表于 2012-12-5 17:54
- o6 h0 G5 `" Z* l4 J3 f用在系統中,調節系統壓力的
; T' C, Q3 }# [! n  b9 B如果管路中壓力超高,這個閥就可以泄壓) C: |& `  \0 L/ `) J% @
建議樓主百度一下,有更詳細的介紹
8 {+ S, ^$ ?3 A5 G, \
我用AMESIM軟件設計了這樣一個回路,但是每次調定的壓力一小于負載壓力,就全部溢流了,無法達到調壓目的。
作者: hawk23    時間: 2012-12-6 09:30
yinjiahong111 發表于 2012-12-6 08:47 / ^& Q6 }* D5 {% l2 A# Q/ x3 ^2 D
我用AMESIM軟件設計了這樣一個回路,但是每次調定的壓力一小于負載壓力,就全部溢流了,無法達到調壓目的 ...

; \- w) @" Z% q+ |5 }9 M不知道我的理解對不對
( p1 X" O+ m' P" C2 P( H假如你的負載是30MPa,你調定的系統壓力是25MPa
5 A; c, ?( F- _5 Q6 j* q5 ]1 X& N% D工作的時候,負載端無法達到30MPa,系統壓力到達25MPa就溢流
+ Z. ]- U, M  e9 _) B& p% Y, `/ E5 f% b
溢流閥的作用就是這樣的
9 J2 X& O/ l5 V& X; ~& z* C4 E% K你設定系統壓力多少,一到這個壓力就溢流,不管你負載需要多大的壓力3 M% b% |6 e! x: P" h
所以,你設定的系統的壓力要超過負載端需求的壓力
" ^" H3 g. Q  g/ O; W
作者: 設計工程師    時間: 2012-12-6 17:49
yinjiahong111 發表于 2012-12-6 08:47 , L: O" `; n- z: h6 t3 s
我用AMESIM軟件設計了這樣一個回路,但是每次調定的壓力一小于負載壓力,就全部溢流了,無法達到調壓目的 ...

6 |( h$ r6 X% G' S- f肯定比例壓力調低于系統壓力,負載就溢流了。
作者: khwboy    時間: 2012-12-6 17:52
學習學習
作者: yinjiahong111    時間: 2012-12-6 18:50
設計工程師 發表于 2012-12-6 17:49
, c1 h1 s% a6 s1 \) F/ _, Y/ a6 [肯定比例壓力調低于系統壓力,負載就溢流了。
; }8 j( v* s- h& _
那不是不能實現比例溢流閥進行壓力調定了嗎?我想壓力多大就多大。
% n' `3 X  k8 B5 C
作者: andy1201    時間: 2012-12-19 15:23
接彈簧負載
作者: 設計工程師    時間: 2013-1-15 15:37
yinjiahong111 發表于 2012-12-6 18:50
( A; l2 A$ q% N& P" I8 l( R. h2 i那不是不能實現比例溢流閥進行壓力調定了嗎?我想壓力多大就多大。

) t- ^- w. w! }: C! h壓力是由負載決定的,比例溢流閥只是調系統的安全壓力的,一般情況下,系統的實際壓力要小于所調定的安全壓力的。. z( `0 R) Q0 O' ?6 b