  對于舊設備改造項目,為了縮短工期和節省材料,采用原控制電纜作為控制接線。控制電纜為1mm,28芯的規格,質量特好。扒掉芯線外皮都很費勁,現在市場上,是難見到這種質量的好線了,繼續使用是完全沒有什么問題的。每臺變頻器起停、同步調速、工作狀態顯示用掉6芯,剩余兩芯作為備用。% w$ e( L/ r8 V+ x1 }1 C
  但分線時遇到了麻煩,控制電纜的8芯線,除了有紅、綠、藍三根線處,其它都為一個顏色(黃色),線上竟然也沒有印刷線號或其它標志!其中三根線可用顏色來區別,但也應確定通斷情況,另五根同顏色的線,要從中重新選出三根來,現場控制屏與配電柜近近米遠,控制電纜早已埋在電纜溝中,手頭沒有專用分線器等工具,那么如何分線呢?
: O7 |! W7 E) r+ `  有一個法子,是將其中兩根線短接(這兩根短接線順便做備用線了),在電纜另一端測量找出這兩根短路線,然后用余下的3根線分別與短接線相接,依次分出這3根線來,可以在電纜兩端用口取紙為這三根線標上序號:1,2,3。這是一個法子。
! u! |* f9 g* _; T% k  我們的工具包內有一塊數字萬用表,正巧還有一塊9V備用電池,又想到了另一個分線的法子,一個人在電纜一端將兩根線接觸電池的正、負極,另一個在電纜另一端必定從其中兩根線上測到9V電壓,帶來兩個好處:0 M, @) ~) ~5 ?$ e- M, o! L: b
  1)確定了是這兩根線;
# M# ]5 I6 @4 {2 R$ ]- L  2)由電壓極性判斷,同時確定了這兩根線的序號,如1,2或3,4。
) b( m1 H$ C" Q( \% q  與上一個方法相比,兩線短接法,僅能判斷此兩線是接通的,如從這兩線中再分出序號,必須再測一次。電池分線法,能找出兩根線,同時又將這兩根線分開了!應該算是一個高效的好方法了。
. k! Q! e- w4 g& e' t3 D7 E  采取這個方法,8根控制電纜的分線和連接任務,很快就完成了。
, r  A1 H* o! G! \& C7 x% e
作者: 十年磨刀    時間: 2012-11-29 11:55
巧用現有條件,簡便快捷,贊一個。
作者: 東海fyh126    時間: 2012-11-29 12:00
我使用電阻,100,200,300,,,,,,接上測電阻,可以區分N根線。。。
作者: SAESUNLAND    時間: 2012-11-30 20:32
方法不錯,{:soso_e179:}