機械社區
標題: 問:90KW的電機額定電流163A怎么回事? [打印本頁]
作者: 水水5 時間: 2012-11-26 17:52
標題: 問:90KW的電機額定電流163A怎么回事?
我剛剛計算了下90000÷380÷1.732÷0.894=152A
難道我算錯了??
我們這個地方海拔1200米 和這個有關系么?羅茨風機用主電機
(, 下載次數: 264)
上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 威望 -10 點
作者: 2266998 時間: 2012-11-26 18:14
額定電流是按額定轉矩得出的,與理論計算有差距,
作者: 東海fyh126 時間: 2012-11-26 18:37
本帖最后由 東海fyh126 于 2012-11-26 18:44 編輯
樓主計算不計效率?????????????152/0.934=162.75
作者: leechonghua 時間: 2012-11-26 18:37
152÷93.4%=163A
作者: 水水5 時間: 2012-11-26 21:41
哦 原來還要計算效率啊 ⊙﹏⊙b汗 明白了 阿拉不是搞電的
再冒昧弱弱的問一下,三角形接法和星形接法的電流都是一樣算的么?
為什么就一樣算呢?請各位大俠說明下
作者: 工具人 時間: 2012-11-27 01:39
水水5 發表于 2012-11-26 21:41 
哦 原來還要計算效率啊 ⊙﹏⊙b汗 明白了 阿拉不是搞電的
再冒昧弱弱的問一下,三角形接法和星形接法的 ...
俺也不是專業搞電的,冒昧噴兩句。
這個問題,先要弄清楚線電流和相電流的概念,光問電流容易混淆。這個銘牌上寫的是角形連接,則給出的電壓是角形連接所需的線電壓,其標明的額定電流也應該是線電流(即√3倍相電流)。如果換成星形連接的話,要達到額定功率,電壓也要隨之升高,以保證輸出額定轉矩。而且星形連接與角形連接的效率也不同,一般來說星形連接的效率比較高,因為角形連接的三次諧波比較高。
貼一段網上找到的信息,希望有幫助。
電機的額定電流到底是相電流還是線電流 請教各位:電機的額定電流到底是相電流還是線電流?如果一臺15KW的電機額定電流是32A,那么電機星型接法線電流多少?相電流多少?三角接法線電流多少?相電流多少?星型接法線電流是三角型接法線電流的三分之一嗎?
問題補充:
TO: 俱懷逸興壯思飛——謝謝你的回答,你回答問題的方式跟你回答問題的內容一樣出色。如果按照你正確的思路,那么15KW的電機接三角型選熱繼電器和接星型選熱繼電器在選型上就有所不一樣了吧,是嗎?另外,為什么說電機星三角轉換啟動時星型電流是線電流的三分之一?
懸賞分:30 | 解決時間:2010-06-26 08:26:40 | 提問者:Depression98 - 初級技術員 第5級
問題ID:54121
最佳答案
1、電機額定電流等于電機功率除以(根號3×額定電壓×功率因數×效率),通常額定電流指相電流。
2、如果一臺15KW的電機額定電流是32A,那么電機星型接法線電流多少?相電流多少?三角接法線電流多少?相電流多少?星型接法線電流是三角型接法線電流的三分之一嗎? ——
星形接法:線電壓等于相電壓的根號3倍,線電流等于相電流;
三角形接法:線電壓等于相電壓,線電流等于相電流的根號3倍。
所以, 如果一臺15KW的電機額定電流是32A,那么電機星型接法線電流為32A,相電流為32A;三角接法線電流為55.4A,相電流為32A。
作者: 工具人 時間: 2012-11-27 01:42
我想了一下,還是把原帖子的鏈接貼上來比較好,后面還有很多信息。
不過看網上信息要小心分辨對錯,畢竟騎白馬的不一定是王子,還可能是唐僧 
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=54121&cid=1042
作者: 天山雪蓮 時間: 2012-12-26 14:38
工具人 發表于 2012-11-27 01:42 
我想了一下,還是把原帖子的鏈接貼上來比較好,后面還有很多信息。
不過看網上信息要小心分辨對錯,畢竟騎 ...
路過,學習了
作者: 咗掱,嶁著沵 時間: 2014-5-12 13:42
謝謝分享