久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱
機械社區
標題:
離心風機運行,負壓滿足不了要求---[現場問題]
[打印本頁]
作者:
micro75
時間:
2007-1-22 09:53
標題:
離心風機運行,負壓滿足不了要求---[現場問題]
現場問題:離心風機運行,負壓滿足不了要求可能是什么問題?
作者:
lynx91
時間:
2007-1-22 10:08
標題:
Re: 離心風機運行,負壓滿足不了要求---[現場問題]
有幾個問題可以引起負壓不足: 1 風機風量小,排壓不夠。 2 分支管路布置有問題, 3 引風管路太長,損耗大。
作者:
micro75
時間:
2007-1-22 13:57
標題:
急:請分析:離心風機運行,負壓滿足不了要求---[現場問題]
系統運行初期都能滿足負壓使用要求,同樣的管路\同樣的布置.
! m& B( C0 @% H3 q5 E! p
2 T7 S, D/ X( S/ ~0 |" L$ ^& c
風機參數:全壓:3010Pa,風量25038m3/h,功率:37KW,兩臺,一備一用;
+ r9 h4 `. y; C
+ c) p! l- d4 J/ M- `! {
在風機進風口機械壓力表顯示-3500Pa.但負壓使用點壓力只有-1200Pa,電流:40A
5 ?+ Q4 J# y+ |7 E" B
兩臺風機并聯開啟時負壓點有-2100Pa
作者:
lynx91
時間:
2007-1-22 14:14
標題:
Re: 急:請分析:離心風機運行,負壓滿足不了要求---[現場問題]
如果是系統運行初期都能滿足負壓使用要求,現在的問題應該是除塵器和風機葉輪的問題,除塵器布袋阻力過大,風機葉輪附灰過大。
作者:
lh0908
時間:
2007-1-22 14:21
標題:
Re: 離心風機運行,負壓滿足不了要求---[現場問題]
1、要確保風機工作的風量Q足夠,并正常工作。
2 R9 {" t8 _! ?% N" Y$ d
2、設計使用的風速與管路斷面要適當,否則可能經過沿途損耗負壓就不夠了。
- X) h! x6 s, f1 ~& a1 h; O
作者:
浪卷云
時間:
2007-1-23 09:31
標題:
Re: 離心風機運行,負壓滿足不了要求---[現場問題]
請問正常運行時候在風機進風口機械壓力表顯示為-3500Pa嗎?如果小于此值則說明壓力表的下游有堵塞現象,造成工作點的風壓不夠!
4 `, Y1 Q0 q9 T. N
如果大于此值則說明風機出現問題了,可能是葉片磨損,粘灰過多,或是電機轉速下降了!
9 @7 z6 }% N( }+ z
如果是與-3500PA差不多,則是壓力表的下游有漏氣現象!
6 I: s* M s: l
2 H# Z7 D' T& A8 o; E8 {
給個建議:最好在通道中多裝個壓力表,這樣容易檢查維修!
作者:
micro75
時間:
2007-1-23 17:36
標題:
Re: 離心風機運行,負壓滿足不了要求---[現場問題]
拆開風機檢查發現,葉輪附著物太多,更換葉輪后正常.謝謝各位.
作者:
fly10000
時間:
2007-2-8 17:35
標題:
Re: 離心風機運行,負壓滿足不了要求---[現場問題]
一般造成風機壓力不足的原因大部分時候是因為:管道問題(堵塞或漏風)此外就是風機出了問題,可以通過測量風機驅動電機的電流的大小來衡量。
作者:
micro75
時間:
2007-2-9 12:12
標題:
Re: 離心風機運行,負壓滿足不了要求---[現場問題]
可是如何通過測量風機驅動電機的電流的大小來判斷?有什么標準或計算公式沒有?。
作者:
jaker5
時間:
2007-2-13 22:03
標題:
Re: 離心風機運行,負壓滿足不了要求---[現場問題]
用鉗行表測相電流,~~看電流的波動大不大
o# d+ T, @9 V7 Z9 y. ~
一般都是8樓說的原因~你們可以試著把葉輪改大
作者:
shaokuang
時間:
2007-2-24 17:13
標題:
Re: 離心風機運行,負壓滿足不了要求---[現場問題]
我想請教一下,我廠一臺風機用了2年后,原來的電機拖不動了(過電流跳閘),換了新電機也不行,后來換了一臺大一號的電機
作者:
上海狐飛
時間:
2007-4-1 22:43
標題:
Re: 離心風機運行,負壓滿足不了要求---[現場問題]
風機效率降低,拆檢吧
作者:
雷鋒(上海)2008
時間:
2007-4-2 08:19
標題:
Re: 離心風機運行,負壓滿足不了要求---[現場問題]
對頭,因該拆檢,檢查各個部位的間隙是否偏大,除塵等!
作者:
cmx
時間:
2007-4-2 09:01
標題:
Re: 離心風機運行,負壓滿足不了要求---[現場問題]
11樓的實例我也遇到過,換了電機不能解決問題。原來是在進風管通過一建筑物內銹蝕損壞,導致風機的排量增大使電機過載達25%。更換新管后問題解決。
作者:
wgyh
時間:
2007-5-12 06:41
標題:
Re: 離心風機運行,負壓滿足不了要求---[現場問題]
micro75你好!
. a3 o; d- V) Q1 `# E6 X
我也是貴陽的,有同樣問題,不知可以向你當面請教,可以告知聯系方式,
作者:
micro75
時間:
2007-5-15 17:33
標題:
Re: 離心風機運行,負壓滿足不了要求---[現場問題]
原帖由
風云學者
發表
1 ^, |# `( Y# C: D8 T
micro75你好!
我也是貴陽的,有同樣問題,不知可以向你當面請教,可以告知聯系方式,
# L, x+ U( ~! h! w- {1 o2 [, C
可以交流交流, tel:4893722
歡迎光臨 機械社區 (http://www.ytsybjq.com/)
Powered by Discuz! X3.5