久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱
機械社區
標題:
變頻器在應用中漏電開關跳閘,請教
[打印本頁]
作者:
何達秋
時間:
2012-11-5 15:00
標題:
變頻器在應用中漏電開關跳閘,請教
大家好,我司有三臺拉軌成形機,用的變頻器為INOVANCE MD280NT30G/37P 30/37KW .運行中前段的漏電開關老是跳閘,是不是漏電流太小而跳呢?如何才能解決這個問題.請各位給個建議.
作者:
jjcj301
時間:
2012-11-5 20:46
檢查一下前段輸入電源,后端即使漏電前段也不會跳閘,因為前后端沒有必然的聯系
作者:
激光gavin
時間:
2012-11-6 13:21
一般變頻器的前端最好別加漏電保護器,好像他們都有漏電流,一般的30ma的漏保接上就會跳
作者:
何達秋
時間:
2012-11-6 13:36
這個開關是125A,漏電電流為100MA
作者:
何達秋
時間:
2012-11-6 13:38
一共有三臺這樣的設備,基本運行不了。為此找廠家也來處理目前還沒有好的辦法解決。
作者:
凡人一個
時間:
2012-11-6 13:41
把電動機機殼接地線接到變頻器的PE端子上試試。
( u& v0 e1 I E7 v. l
如果不行,換空氣開關,不要用漏電保護器。
作者:
何達秋
時間:
2012-11-6 13:41
在數控機床也有變頻器,沒有使用漏電開關,而是使用的是斷路器(空氣開關),其功能是:過載、短路、欠電壓保護。沒有漏電的保護功能。
作者:
chenshunli1983
時間:
2012-11-7 17:29
有變頻器和伺服驅動器的地方最好不加,這些東西都是載波電壓驅動,載波本身頻率在kHZ級別,對地產生漏電電流。要用也是500mA級別的才行
作者:
sz_lingnan
時間:
2013-2-27 09:17
新手,進來學習
歡迎光臨 機械社區 (http://www.ytsybjq.com/)
Powered by Discuz! X3.5