作者: 苦菩提    時間: 2012-10-16 14:14
標題: 大家看看這兩種技術要求區別
第一種:在技術要求中注明:鋼板整平,對角線誤差≤2mm。第二種:在圖紙上用形位公差標注平面度/ y' y* u; \, y, H
    一種是靠檢測對角線誤差,另一種是靠公差為t的兩平行平面之間的區域。
$ }$ W8 _: O. y! A: S2 L這兩種方法,都是控制的同一個要素嗎?有沒有什么本質的區別的?{:soso_e100:}
3 a$ s9 b- P4 ~) H- W' J& l
: e1 s; `4 K* l; q$ h! W# m( S, t+ d5 D% [* e

* E" c3 u+ c1 p) `9 J! z- F4 q$ R# w/ w/ {/ D

4 U- f- R% z4 o$ `8 f) Z/ K7 ^3 f4 {( [" N

作者: ljt533    時間: 2012-10-16 14:53
很少見到有圖紙標注檢查對角線誤差的,是不是老版本圖紙標注習慣,還是標注要求不高的平面,或許樓主上說的2者標注法也許是表達一個意思,一個粗略些,一個更加準確些,樓主覺得呢?
作者: 7259    時間: 2012-10-16 15:10
感覺對角線用于 框架 焊接的比較多  
作者: 我要亂來    時間: 2012-10-16 15:12
一般要求不高就寫個整平  要求高就要上平面度了
9 A# H0 T2 ]! Q5 J1 o3 `對角線誤差≤2mm比較便于生產中檢測吧 搞個卷尺對角一量就OK拉  平時就是這么做滴{:soso_e113:}
作者: 山水XZ    時間: 2012-10-16 15:44
樓主:技術要求1鋼板整平,對角線誤差≤2mm,我認為技術要求的表達不清楚,對角線誤差是不是用對角線檢查鋼板的不平度,最大允許2mm?
作者: universal    時間: 2012-10-16 16:15
有些粗糙的地方量對解線更方便,而且薄鋼板即使有彎曲安裝時也就基本平了,另一個事實是薄鋼板很多是成卷的,校平極麻煩,還不如安裝時拉直,更方便。
作者: nuaazhoubo    時間: 2012-10-16 17:53
兩者限制的不是同一個參數,運用也在于不同的場合;對角線ok,平面度不一定ok,反之亦然;對角線限制的是四周的尺寸(保證是否是矩形),主要用在框架裝配需要保證四周形狀的地方;平面度限制的是上下某個面的誤差范圍。