標題: 松下A5系列驅動器報警110。控制電源不足我用表測的電壓23.7是不是不行或者什么原因請 [打印本頁]

作者: 趙jia    時間: 2012-10-10 23:43
標題: 松下A5系列驅動器報警110。控制電源不足我用表測的電壓23.7是不是不行或者什么原因請
松下A5系列驅動器報警110。控制電源不足我用表測的電壓23.7。L1C和L2C直接電壓217底速可以啟動馬達PLC一發脈沖就報110什么原因啊,忘各位大俠賜教啊,是驅動器壞了,還是什么原因。之前用過一段時間,沒出現這個問題,現在線路重新拉線就出現這個問題了,驅動器的主電源是從主線分出一個火線和零線接到L1和L2的。。一直這樣用現在是出現這個110報警還是第一次所以費解請教各位大俠幫忙分析指點下小弟,拜謝。不會是驅動器壞了吧,要是壞了是什么原因,再次拜謝
作者: lichuang6777685    時間: 2012-10-11 07:49
你是不是三相伺服用做單相了。看看說明書有設置可以改的
作者: 趙jia    時間: 2012-10-11 09:38
lichuang6777685 發表于 2012-10-11 07:49
; f- i& Q2 R7 m: ^( y你是不是三相伺服用做單相了。看看說明書有設置可以改的

. w9 B$ N' N% H5 \0 G* B' N1 G是啊。一直這樣用的,第一次出現這樣的問題。好我看看,謝謝大俠。提醒