冷水機壓縮機故障,請教
[打印本頁]
作者:
liaoshengxiao
時間:
2012-10-10 14:13
標題:
冷水機壓縮機故障,請教
我公司一臺冷水機組(風冷)在移動個位置后,不制冷!設備能正常啟動,但是壓縮機發燙(溫度很高),氣壓表沒動作! 基本上確定是壓縮機故障,大金5HP的!
! S8 q5 L) {, Z# o, T
有沒熟悉壓縮機的朋友能幫忙分析得詳細點不? 主要是哪的故障? 壓縮機無缺相!
作者:
liaoshengxiao
時間:
2012-10-11 16:14
為什么要刪除回復呢? 郁悶! 還是沒回復?
作者:
huhu2608
時間:
2012-10-15 09:01
你表述的不清楚
; L( u5 ^, F9 F* |
沒有壓力,證明壓縮機沒有工作
* k7 x3 z8 F) e% \- X
但你的壓縮機發燙了,證明在工作,你看看是不是缺藥了