6臺850立加,牌子上注是50A,還有兩臺小型數控車。兩臺空壓機。# n+ n7 E. y) k9 u* _

) T% H6 a( D$ g6 Q4 u, R有朋友說只有200KVA的變壓器才夠用,但200的價格比100的貴一倍多,差不多要20來W。4 |! h, S% |" d6 @; I

" r0 f  K4 q! n+ x4 Y機器平時一般不是滿負荷運作,不知道200Kva的變壓器 還有幾個選擇,問了一個電工,說125kva有的。- l6 M7 }/ D( F* r6 L$ f
; g$ b+ G" H; H0 a% i
不知道150 180 大家有沒有見過。3 N& b4 W& T  A# D- t- ?

作者: 英雄愛美女    時間: 2012-10-7 20:21
你那個設備也不是一 起啟動。50AX6也才300A。100KVA變壓器完全可以用了。
作者: 頭發甩甩    時間: 2012-10-7 20:41
單相用電設備的功率:P=I*U*cos-p*n, p% ]7 y: t* t
三相用電設備的功率:P=1.732*I*U*cos-p*n
7 `! r) }- `# D. P- N% ~% u(說明:P是功率,I是電流,U是電壓,cos-p是功率因素(取值在0.8~0.95),n是工作效率(取值在0.85~0.95)  )。
7 n* s: O! c/ |2 n* T8 q; ^! l2 h把各負載的功率相加算出總功率P總(KW),那么在選擇變壓器時其容量(功率)應大于用電設備的總功率,最好是2倍P總,這樣留有一定的緩沖空間,當負載突然加大時,才不會使變壓器因超載而燒毀(變壓器的損壞多是二次線圈燒毀,其原因就是負載電流太大了)
作者: jzehxl    時間: 2012-10-7 21:32
變壓器的規格型號是有規定的(單位是KVA):10、15、20、30、50、63、80、100、125、160、200、315、400、500、630、800、1000、1250等等。往上就不說了,選型要參照上面的規格去選,以上是標準型號。你也可以選非標型號,但單獨設計會很貴的。也沒有必要。
作者: 噴火牛仔    時間: 2012-10-7 22:51
英雄愛美女 發表于 2012-10-7 20:21
$ R8 @; Q. [) X- p0 Z) a' |你那個設備也不是一 起啟動。50AX6也才300A。100KVA變壓器完全可以用了。

0 C) S7 j( S" a6 `, M! ~經常一起動的8 F4 Y$ l; K: |& s

作者: 英雄愛美女    時間: 2012-10-7 23:21
看來你實在不懂電。請個專業電工給你輔導一 下吧。
作者: 噴火牛仔    時間: 2012-10-7 23:38
英雄愛美女 發表于 2012-10-7 23:21
& L, ]: D  u' @看來你實在不懂電。請個專業電工給你輔導一 下吧。
/ p# S: A# R9 l+ a8 E. _4 k/ t0 z0 |+ R
呵呵,是不太懂的。麻煩說一下各
& x# ]! ^# [0 ^5 |; d( Z