久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱
機械社區
標題:
最近困惑一個問題,就是電氣主線路
[打印本頁]
作者:
馬風雷MFL
時間:
2012-9-28 16:04
標題:
最近困惑一個問題,就是電氣主線路
最近困惑一個問題,就是電氣主線路,比如線按要求需要5平方的,但是我只有2.5的,我把兩根并作一根,不也是5平方了嗎,但是一老師傅跟我說這樣不行,但是他也說不出個所以來,上網查資料,也每個確切答案。
3 y, U, H6 M ~2 t' @: W' K
8 Q( W% W- {) Q) u% R7 h' y
在這里向各位請教。解小弟心中疑惑!謝謝。
作者:
wangceyuan
時間:
2012-9-28 16:19
我在接我們工廠的線的時候也兩根并在一起接過,用了幾年好的很,我認為沒有關系。
作者:
guming1234
時間:
2012-9-28 17:23
一般來說,沒有關系。但是多根換同截面的線就是使本來一維修就亂糟糟的電氣柜更加亂了。還有一點用多根線接觸問題也不太好弄。
作者:
四少爺
時間:
2012-9-28 20:21
如其中的一根斷了,會很危險的。
作者:
王紅強
時間:
2012-9-28 20:31
還有,電線應該是1 1.5 2.5 6 10 16 25的規格
作者:
餿餅
時間:
2012-10-5 15:29
這個應該效果更好才對
作者:
餿餅
時間:
2012-10-6 16:48
根據集膚效應,只要你電線總截面積不變小,這樣多股細線代替一股粗線電流密度變小了,過電流容量變大了,效果更好的。不過你接線要接牢靠,美觀可能有點影響
作者:
張保勝
時間:
2012-12-24 16:43
以前看過一篇文章,平常用電流小的還可以。如果大電流是不行的,像工廠車間供電線路。
作者:
gaojian2008
時間:
2012-12-24 16:48
學習了!!!!!!!!!!!!!
歡迎光臨 機械社區 (http://www.ytsybjq.com/)
Powered by Discuz! X3.5