一臺異步電機帶著絲桿升降機做升降運動(起吊物體),由變頻器控制,假如現在絲桿端部距某一固定參考物的距離為100mm,對電機作連續正反轉運動,10秒一個周期,使絲桿在這10秒內勻速的升2mm、再降2mm,如此反復,長時間運行幾小時后,最后停在初始位置時,最初100mm的距離還會是100嗎,電機會不會丟步?
因為我不是學電的,對這不懂,還請各位不吝賜教!

作者: ssxko88    時間: 2012-8-29 02:41
這個“步”指步進電機里的說法。你見過普通3相電機能控制旋轉角度的么?
據了解,變頻器只是改變電機轉速用的。應該是步進電機或者是伺服電機吧?

作者: 心隨你~~    時間: 2012-8-29 08:07
伺服電機的重復定位都是有限的,更何況你是步進電機,變頻器只能控制轉速的變化,不能定位的。
作者: guming1234    時間: 2012-8-29 08:48
呵,異步電機本來就是丟步的,用它就亂套了,樓主假設的至少要用步進電機,伺服就更好。
作者: xuechaoqun    時間: 2012-8-29 10:17
本帖最后由 xuechaoqun 于 2012-8-29 10:18 編輯

100還是100,但具體誤差就不知道了,起始位置設置一個檢測原點就好了,進行原點復歸,可以保證起始位置準確。電機都有起停響應,起停加減速時間,普通三相電機靠時間控制位置,想保證準確不太現實。正常控制位移,是用電機計圈數來完成,高精度的就是對每圈的角度細分,來精密定位。比如編碼器。
作者: chen-dayong    時間: 2012-8-29 13:26
昨天問題沒了解清楚情況,描述錯了,系統是由DCS和PLC控制的,位置有編碼器檢測反饋,現在存在的問題好像是DCS對信號的處理速度跟不上,因為或許不是10秒一個周期,而是4、5秒左右。詳細情況還有待繼續了解。
作者: 河豚會吹泡泡    時間: 2012-8-29 14:32
加裝兩個接近開關應該可以不管丟不丟步和精度問題了吧。新手愚見。