久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

機械社區

標題: 2線接近開關驅動24V繼電器,求助 [打印本頁]

作者: tianqilq    時間: 2012-8-24 20:32
標題: 2線接近開關驅動24V繼電器,求助
   小弟有一問題向各位前輩大俠求助:      
4 W% r' r( w7 O; p     現小弟用一個2線接近開關(感應距離70mm),串在一個DC24V的中間繼電器和時間繼電器中(兩個并聯),工作時電流實測為80ma。 ! c, f6 b' o+ |: S7 t2 `2 I/ D
         接線方式:電源正極    接近開關輸入  接近開關輸出   5408二極管  中間繼電器和時間繼電器的正極    繼電器負極直接接電 2 L9 {/ X* V# f. L2 Z+ w
                         源負       電源是蓄電池
& [0 _8 G& ?" ?$ N( |+ ~* _         接近開關的輸出端接了一個5408二極管,接近開關輸出電流200ma(標簽上寫的)。
4 c9 i+ g  o2 k* v5 Q, ?) |







3 e& A& ^3 U! h' a      出現的問題:  工作幾次之后繼電器就無法工作,用萬用表測量接近開關的輸出端顯示有24V電壓,但接通繼電器電路時電壓 , g9 t5 f) B3 H, U( B  ^0 O' ~
                            顯示0V。 設備上一共有4個接近開關,現剛開始測試已經有一個出現這個問題。
* K! A9 Z. S8 y: {( {2 b4 n! V6 i* p
  請問是接近開關的驅動電流太小了嗎?   還是電路有問題(繼電器沒有續流保護),或者是元器件本身的質量問題?
4 _% F9 V! A/ `: X# a                                                                                                               謝謝!' y) \9 A: [5 u& h' M) |1 y) N
( j1 l9 r# L+ h+ U

作者: 桂花暗香    時間: 2012-8-24 21:30
可以用接近開關驅動一個小型繼電器,在用繼電器觸點接通繼電器和時間繼電器。
作者: cncw252    時間: 2012-8-24 21:33
繼電器是電感,斷開時有電壓沖擊,需要保護電路,具體不記得了{:soso_e110:}
作者: 奮闘ing    時間: 2014-1-20 22:06
續流二極管接反了???
作者: 赤發鬼李逵    時間: 2015-6-10 16:07
需要續流二極管




歡迎光臨 機械社區 (http://www.ytsybjq.com/) Powered by Discuz! X3.5