久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

機械社區

標題: 根據設備的各電機功率,如何確定拖動的發電機組功率? [打印本頁]

作者: 曉昀    時間: 2012-8-17 15:27
標題: 根據設備的各電機功率,如何確定拖動的發電機組功率?
我們有一臺設備的機械部件用電機拖動,現在想選擇給幾臺電機供電的發電機組的功率,這個怎么確定?我計算的結果是發電機組的功率是623KW,現在領導要選擇500KW(常用功率) 的發電機組。哪選型個對? (, 下載次數: 76)
作者: 增明526    時間: 2012-8-18 08:43
你算的是對的,我算出來的622.8,取整后就是623了,有效功率為436,而功率因素我們一般選用0.7,所以就出來了這個623這個數據
作者: 酷酷★    時間: 2012-8-18 15:10
怎么算的啊 大家能否把具體的計算參數也一起發上來啊

作者: 燕客    時間: 2012-8-18 22:15
柴油發電機組要預留20%功率余量, 否則長時間滿負載, 發動機功率因過熱會急劇下降停機, 發動機壽命且大大縮短. 空壓機是兩部同時長期滿載運行, 或兩部輪流間歇運行? 算法都不一樣? 而活塞式, 螺桿式, 離心式起動過負載情況又不一樣, 以活塞式起動電流最大
作者: shasu    時間: 2012-8-18 22:40
增明526 發表于 2012-8-18 08:43
你算的是對的,我算出來的622.8,取整后就是623了,有效功率為436,而功率因素我們一般選用0.7,所以就出來 ...

不麻煩的話,請問能否把計算過程貼一下{:soso__8961432591078930798_3:}
作者: 曉昀    時間: 2012-8-19 05:44
燕客 發表于 2012-8-18 22:15
柴油發電機組要預留20%功率余量, 否則長時間滿負載, 發動機功率因過熱會急劇下降停機, 發動機壽命且大大縮短 ...

先啟動空壓機1,空壓機1是螺桿式;再啟動空壓機2和其他用電設備,空呀機2是活塞式。
作者: 燕客    時間: 2012-8-19 08:47
曉昀 發表于 2012-8-19 05:44
先啟動空壓機1,空壓機1是螺桿式;再啟動空壓機2和其他用電設備,空呀機2是活塞式。

132KW的活塞壓縮機未免太大了, 除非是廿十幾巴壓力的, 大功率仍然用螺桿或離心式為好. 我建議發電機組用拼車並聯發電, 拼車發電技術非常成熟, 且可以啟動關停自動化, 乎合小用量時省油的經濟原則, 發電機以后如不夠應付需求, 可及后加機組靈活, 前題是發電機房夠大和電巴有位增拼. 注意新舊柴油發電機組拼車, 舊機組柴油機拼車前, 全部一定檢修注油, 增壓系統, 使其效能和新機相差不致太遠, 否則, 車拼不起來, 等如老人和少年人一同拉車的道理


作者: 曉昀    時間: 2012-8-20 09:02
增明526 發表于 2012-8-18 08:43
你算的是對的,我算出來的622.8,取整后就是623了,有效功率為436,而功率因素我們一般選用0.7,所以就出來 ...

把你的計算過程能否給大家公布出來,大家討論學習下。謝謝!
作者: 增明526    時間: 2012-8-20 09:14
我的這個方法也只是一個簡單的估算而已,和準確的計算方法會有一定的出入,但是我本人就是這樣用的:首先,要把他們的額定電壓全部統一,因為380V較多,故選用額定電壓380V,所以唯一的一個220V的就需要配一個電阻進行分壓,當然它就會消耗一部分功率,進行比例計算,配電阻的功率為1.5KW,然后再把他們的折合功率全部加起來,然后再除以0.7,就是需要給他們的功率了。
望高手指點
作者: GOONN2010    時間: 2012-8-27 11:56
這個不能這樣算,關鍵是你壓縮電機是什么啟動方式,啟動瞬間發電機組能否啟動起來。500kw應該沒問題,但是余量大點更好。而且還要看你是什么發電機,200kw的上柴能啟動160kw的電機而且能正常運轉,200kw的玉柴和康明斯根本不能把電機啟動起來