久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

機械社區

標題: FANUC Series 0i Mate-tD系統 報警 sv0438(X)逆變器電流異常怎么解除?求高手解答 [打印本頁]

作者: 絕版』男    時間: 2012-8-8 12:56
標題: FANUC Series 0i Mate-tD系統 報警 sv0438(X)逆變器電流異常怎么解除?求高手解答
今天運行機床按快速進給 -X  突然  報警 sv0438(X)逆變器電流異常怎么解除?求高手解答
, a" m) p6 F2 v! }2 Z9 I. O( P+ k8 G) T& ?8 C3 G
關機開機后  動X就報警??!急急急啊  我床子是不是壞了
# T) r0 I# Z3 J/ s
作者: ray1112    時間: 2012-8-8 15:25
有旁機的話互換一下~~基本上是放大器掛了~~
作者: ray1112    時間: 2012-8-8 21:33
ray1112 發表于 2012-8-8 15:25
) G* C  M4 b$ n8 s6 h7 i% \7 B! W有旁機的話互換一下~~基本上是放大器掛了~~

1 r; ?* }( G( ^先看一下序列號是不是在保內~~保內的話就向FANUC保修~~如果是保外的話就自求多福了~; r: V, x* q- s4 Z
PS:序列號就是系統黃殼子上B打頭的一串數字~~, x( H  e4 F; Y2 d- s2 G' k: w1 l
0 U& {7 P8 ~4 K8 d+ T

作者: 快樂懶蟲    時間: 2012-8-9 07:46
{:soso_e113:}
作者: mingjun0917    時間: 2013-7-3 15:58
X向伺服電機壞了!
作者: wxp618218    時間: 2013-8-21 07:20
測量下電機電源線是否對地。檢查是電機問題還是線的問題
作者: 天天他爸    時間: 2013-8-21 08:21
學習了