久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

機械社區

標題: 兩位兩通電磁球閥泄漏量與保壓時間的關系,請教 [打印本頁]

作者: dgt1016    時間: 2012-7-24 20:51
標題: 兩位兩通電磁球閥泄漏量與保壓時間的關系,請教
兩位兩通電磁球閥樣本上都標注有很小量的泄漏,某品牌兩位兩通電磁球閥注明的內部泄漏量在0.05ml/min以內,該閥如果用于系統保壓時用,保壓時間能夠持續多久,壓力在多長時間后會下降到什么程度?另外泄漏量與壓力下降會有一個什么樣的對應關系?
( ^( ^( t6 h( x求教各位高手了!7 k6 G; j* L4 V+ q4 B# I( Q3 p$ b+ G

作者: 貝貝    時間: 2012-7-25 22:13
在于你被保壓的容積大小、閥部位的泄漏及其他部位的泄露了。當染還有你允許的壓力偏差范圍: @# E: Q& v/ |  m
就像吹鼓的氣球,小孔的大小和你氣球的容積直接決定了能保壓的時間長度
作者: dgt1016    時間: 2012-7-26 20:28
貝貝 發表于 2012-7-25 22:13 : f$ a! Z, ~2 |3 u. e7 a3 f0 H
在于你被保壓的容積大小、閥部位的泄漏及其他部位的泄露了。當染還有你允許的壓力偏差范圍
& _. j) z3 b# m6 `3 f, q, L# r1 p就像吹鼓的氣球 ...

) ~: B. ~  p- S4 @6 f" h  R) N非常感謝貝貝老師的回復!我想知道的是怎樣根據閥的泄漏量來計算系統保壓的時間,比如泄漏量是0.1ml/min,要求保壓30分鐘壓力損失在0.5MPA以內,這個該如何判斷?因為在選型階段,保壓部位的容積大小是不確定的,怎樣根據已知的數據進行判斷呢?
作者: stillman    時間: 2012-7-26 21:49
其實保壓部位可以看做是容積不變的,如果沒有油源補充,壓力會很快泄完,這就需要在此支路上安裝一個蓄能器,30分鐘的泄漏量是3ml,壓力損失是0.5MPa,再把工作壓力代入,此過程是一個恒溫過程,就能把蓄能器的容積確定下來了
作者: 貝貝    時間: 2012-7-26 22:03
正如4樓所說的,長時間保壓還是要用蓄能器的,特別是你的容積不定更不會哦估算了
作者: luweixin    時間: 2012-8-12 21:31
上海偉勛液壓件制造有限公司有此類閥。保壓性能每小時小于1滴。上海偉勛液壓件制造有限公司專業制造零泄漏液壓閥,有22SV型,和23QDF型,壓力最高可達到70MPa,高壽命,高性能。來電可試用,021-65450570,13381744405
作者: 老虎不上山    時間: 2012-8-14 10:50
其實即使閥和缸零泄漏,壓力也會降,缸和管道里都有空氣,閥關閉后空氣都會產生壓降。
作者: shaokuang    時間: 2012-8-15 11:28
上實驗臺實測一下
作者: hys-hdjs    時間: 2012-8-20 14:26
很難一句話說清,很多邊界條件你沒規定,沒法告訴你,一般說,泄漏3-7滴是一毫升,沒有一定的對應關。系




歡迎光臨 機械社區 (http://www.ytsybjq.com/) Powered by Discuz! X3.5