電動閥通過溫度自動調節開度,這樣是否可行,還缺什么東西嗎?
[打印本頁]
作者:
單車居士
時間:
2012-7-23 10:49
標題:
電動閥通過溫度自動調節開度,這樣是否可行,還缺什么東西嗎?
[attach]255843[/attach]
作者:
2266998
時間:
2012-7-23 11:16
理論是可以的,但實際運用中要考慮精度,你計算一下,你這個簡單系統的精度大概5-10%,看閥們、調節器、等等器件的配合了,還有PID曲線的設定
4 \) D' P: ?& {
/ v3 m: V3 r! F( r# T6 [7 K
還有就是‘過沖值’,這個東西與精度,調節響應性能有關系,要計算一下,
1 B, R4 Y# e, Q% e0 n- C
+ R& @/ t- f! c8 {* T7 Z7 O
過程控制的書籍里面有,看看吧,精度高的用你這個不行,要有各種補償措施,就比較復雜了,
作者:
斷刀
時間:
2012-7-24 13:57
這么直接的,能行嗎?
作者:
hifi8785
時間:
2012-7-24 17:40
加油
作者:
yezhubenyue
時間:
2012-8-6 19:59
我做過一個類似的東西,樓主可以參考下 。用2相4線步進電機控制的
- V0 Y: Z' p) _ f) m% {) \3 k- n
7 {! w0 X7 R- B/ H- L# O8 _* @
給你連接上面有資料的
+ R. H4 S1 L+ ]' ]
http://blog.csdn.net/yezhubenyue/article/details/6715507
: R8 G" u7 y: c1 _4 a
作者:
張愛黃ZLH
時間:
2012-8-8 08:23
當然可以,現在好多公司都賣溫度控制閥簡稱溫控閥,這樣可行
作者:
張愛黃ZLH
時間:
2012-8-8 08:23
我以前做過這樣的實驗,精度還行
作者:
中國龍方舟
時間:
2012-9-23 21:27
這裝置對沒有太大擾動的管路還可以擾動大了你這裝置精度就不夠了
作者:
Johndada
時間:
2012-9-24 13:49
應該可行,只是不能這么直接控制吧,精度和抗干擾能力達不到吧。。。