久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

機械社區

標題: 基恩士觸屏和三菱PLC,怎么都連接不上!怪哉 [打印本頁]

作者: sunson035    時間: 2012-5-31 23:00
標題: 基恩士觸屏和三菱PLC,怎么都連接不上!怪哉
本人遇到技術難題向各位大蝦求救
& e4 j& c* n6 H& s  VT2-5TB基恩士觸屏與FX1N-60MT  PLC連接不上
' W6 m/ \9 S& Z. P嘗試了一下2方法
( p+ _2 W2 V; J1.PORT2基恩士------PLC(RS485)專用線
3 N; C9 ]9 `  l7 C- V% w2.PORT2基恩士------PLC(RS232 FX1N-232-BD)( ^0 O2 e  G' ^7 b1 D
怎么都連接不上  線也沒有接錯  不知道為什么。
. N$ p; x# o, _+ y+ m那位大蝦知道的 賜教一下 謝謝啦
& v) |% R' g+ }( r
作者: 陸地臺風    時間: 2012-6-1 08:17
換個屏 或 plc 測試下硬件
作者: 華山一道    時間: 2012-6-1 08:34
感覺硬件不會有問題,仔檢查他們的通訊協議
作者: 三皮1680    時間: 2012-6-1 10:31
是不是R485或232的線沒插好。我就遇上一次。
作者: sandy_love    時間: 2012-6-28 22:25
通訊設置沒設置好吧,連三菱的話默認是4線422,9600,n,7,1
作者: 孫巖    時間: 2012-6-30 08:53
關于通信,原則是先查硬件,后查通信設定,都沒問題看看電平是否兼容。曾經試過單片機和松下PLC通信,電纜、設定都沒問題,后來發現兩者電平兼容不好,停止位改長后,解決了。
作者: 否定了    時間: 2012-7-14 15:15
查驅動程序