接觸器故障,求助
如圖,腳踏開關控制接觸器帶動電機,由于制成需要腳踏開關啟停比較頻繁,現在問題是新買的接觸器用了2,3天就壞了,已經換了3個接觸器了。請問大俠問題出在哪里?
2 G4 g8 ~2 a& v) z
作者:
lss338
時間:
2012-5-23 11:41
補充一下,電機為0.75KW4及電機,接觸器為1210.接觸器故障為線圈閉合時上下接觸不良
作者:
螺旋線
時間:
2012-5-23 11:43
如果是主觸點老燒,那可以加滅弧器,當有改善。
: V/ ~; ?+ q+ g
其實,這個控制方式不妥當。
6 U8 K6 x$ i; j- y' U
難道腳踏控制變頻器啟動回路不能滿足工況?
作者:
頭發甩甩
時間:
2012-5-23 12:26
用固態繼電器吧!!
作者:
ssxko88
時間:
2012-5-23 12:58
變頻器不是連電機的么?變頻器可以控制電機的。
2 I; p+ g7 f% G; l
要不換個大點的接觸器。
作者:
hzhfjpt
時間:
2012-5-23 13:10
班門弄斧一下。這種情況基本是接觸器觸點粘連。既跟工作制有關,頻繁啟動,也和接觸器觸點質量有關,小廠貨假貨不說,大廠的小接觸器觸點用料也選便宜貨了。基本就兩個方法:換大型號或換更好的廠家
作者:
桂花暗香
時間:
2012-5-23 15:28
這個用法有點不妥,應當是 腳踏開關控制變頻器。 非要這樣用的話,可加阻容吸收。
作者:
lss338
時間:
2012-5-23 16:04
弱弱的問個問題,腳踏怎么控制變頻器呢?直接在三廂線中引一條接腳踏?
作者:
yun680302
時間:
2012-5-23 16:09
可以控制制變頻器。。我用過
作者:
haroldgrant
時間:
2012-5-23 16:40
是不是燒壞了啊,如果是燒換的,換個大點的。
作者:
lss338
時間:
2012-5-23 17:57
剛剛看了一下,是不是吧FWD和COM端短路就可以啟動啊?小弟對變頻器不是太懂
作者:
陸地臺風
時間:
2012-5-23 21:28
1 把控制方式改了 一般接觸器不能接在變頻器和電機之間 容易使變頻器故障
2 w P8 i7 G, B; N- P+ e: h8 T
2 換固態繼電器
# j! H- ^ K4 [5 n- G
3 你要是不會 留個郵箱
作者:
雙鋒俠
時間:
2012-5-23 21:55
首先可以肯定控制方法不到!腳踏開關應該控制變頻器。(首先設定變頻器為端子控制01,再設定運轉方向, 運行方式。腳踏開關接端子COM X1)
1 r3 F9 x$ m s
分析接觸器燒蝕原因。————接觸器 腳踏開關接在變頻器下面,頻率是經過變頻器整定過的!肯定不是50HZ了(可能更小)使接觸器線圈產生不了足夠的電磁了作用在觸電上。造成虛接,燒蝕觸點!!根據經驗分析LZ設定頻率應該35HZ上下。所以說換接觸器是無用的!!
作者:
jidianweixiu
時間:
2012-5-23 21:56
很多人都分析了原因,但大多沒說到點子上。的確樓主對變頻器的使用很陌生:》,控制電機啟動只需用腳踏控制啟動信號,如樓主說的COM與FWD是一對啟動觸點,然后接觸器可以省略,接觸器通常接到變頻器一次側,主要作用:斷開主電源;防止停電后來電復位帶來異常;變頻器很少接到變頻器二次側與電機之間,有的話也是為了切換為工頻,
接在變頻器二次側:變頻器運行時接通的話,會產生很大的沖擊電流,有可能因過電流切斷而使變頻器停止
作者:
tfbljck
時間:
2012-5-23 22:05
哥你那么接 ,壞接觸器事小。很容易壞變頻器啊。用的誰家的變頻器。把說明書找出來讀一讀吧。
3 B6 a0 v3 A }
上面寫的不全是廢話。
0 G, w* v8 ~+ f; T3 d/ q$ _
作者:
lss338
時間:
2012-5-24 08:03
感謝大家,問題已解決。設定運行方式后可用腳踏控制變頻器,學習了!
作者:
零度開始
時間:
2012-5-24 16:55
變頻器和電機之間不要用接觸器。應當用開關直接控制變頻器啟停,
作者:
sdydl
時間:
2012-5-24 22:22
{:soso_e100:}{:soso_e101:}
作者:
花開,若相依
時間:
2012-5-26 17:50
拜托樓主你敢不敢把接觸器放在變頻器上邊或者是直接撤掉不要啊
作者:
咗掱,嶁著沵
時間:
2014-5-12 14:43
越大越燒?這是什么邏輯?
作者:
709079691
時間:
2014-5-12 17:28
有點想不明白,腳踏應該是控制接觸器線圈的吧,接觸器斷開的時候,變頻器輸出構成回路嗎?沒回路不報警?
# G9 \# q) E6 N7 `) R- V
作者:
浣溪沙
時間:
2014-5-18 11:38
換個60大于你現用的三倍接觸器嘛,啟動電流比用時大嘛,
作者:
mlqwain
時間:
2014-5-22 16:41
沒有你這么用的 變頻器不宜頻繁啟動 你可以用變頻運行命令來控制,電機的運轉
作者:
風霜123
時間:
2014-5-31 23:20
一般變頻器后側不允許加開關或接觸器,找一個懂行的電工去掉接觸器,腳踏開關直接控制變頻器,就OK樂
作者:
wuxicili
時間:
2014-6-1 12:48
一般來講這種用法是不允許的,變頻器上有外接控制端口的,只需一個腳踏開關就能搞定,條件是你要熟悉變頻器。
作者:
Pa.Galileo
時間:
2014-6-2 20:38
對于樓主的膽識,我表示深深敬佩,樓上各位已經解決問題了。
作者:
jzhaosong
時間:
2014-6-13 17:44
變頻器后端一般不允許加接觸器的,你可以看一下變頻器的說明書,變頻器本身就有啟動、停止等各種控制端子的,對照著說明書的接線圖可以接的。
0 i, Y5 q+ G" ]$ ~: S
作者:
krxz007
時間:
2014-6-25 11:28
還是把變頻拆了,再用吧,
作者:
spinachzwx
時間:
2022-9-22 12:04
感謝各位的分享!