2012-5-22 16:47
標題:
關于電氣控制原理圖請教
! b) `2 A: K, O3 I) U
* o1 e* F: s$ \" S9 X! M* W
本人是剛接觸電氣,算是初學者,全部靠自學,所以想問一個問題:
& Y4 m8 T3 I! k/ C$ M5 T
6 ^ t5 p: T8 A7 M! O/ v$ A! T* K
圖中的KM1交流接觸器,在實際的接線中就接一個,但是圖上面好幾處標注出來了KM1,這個是為什么。還是說這就是交流接觸器在原理圖中的標準標注方法
作者:
fan782830040
時間:
2012-5-22 16:57
有的是觸點、有的是線圈。
作者:
wushiqing123
時間:
2012-5-22 17:12
左側電機位置上的是KM1接觸器觸點,接的是電機電源,右側KM1是接觸器線圈,控制線路
作者:
我是sky
時間:
2012-5-22 17:17
標題:
,
左側是控制出點,是實際動作回路,右側是控制線圈,是控制電路。你可以先把接觸器的工作原理弄明白,看看接觸器是怎么工作的,你就能弄懂你問的問題了
作者:
捉妖師
時間:
2012-5-22 17:26
一般三相接觸器一共有8個點,三路輸入,三路輸出,還有是控制點兩個。輸出和輸入是對應的,很容易能看出來。
2 z9 c+ G J# m, K" R& ^/ q# z$ a
如果要加自鎖的話,則還需要從輸出點的一個端子將線接到控制點上面。
3 @3 F. Z! D! K* N6 l7 ^3 u+ L9 L
7 Z$ V3 [. i5 ]1 T2 J4 j2 w$ a
以前學過,但不知道接線,自己上網查了下
: E, Y- R# q/ d
f+ [9 [. ?6 B
但是4、5觸點之間的這種反相的怎么接
作者:
luohao858
時間:
2012-5-22 17:42
捉妖師 發表于 2012-5-22 17:26
: q0 h; D4 m. Z$ }: N
一般三相接觸器一共有8個點,三路輸入,三路輸出,還有是控制點兩個。輸出和輸入是對應的,很容易能看出來。 ...
& C% k B$ I1 Q, u) X6 Z$ B
接觸器有很多種類,是不是別的種類的,就不是這種畫法了
作者:
chenyaoyao1233
時間:
2012-5-22 20:16
是個電動機正反轉電路吧,主電路中的是KM1是線圈,控制回路中的是觸點,實際就是一個接觸器。只是線圈和觸點在電路中的畫法不一樣而已。
作者:
赫德森
時間:
2012-5-22 21:32
我來解釋下,樓主的原理圖為帶自鎖的正反轉控制原理圖,右側的與SB2并聯的KM1和SB3并聯的KM2為接觸器KM1和KM2的常開輔助觸點,右側下端的KM1和KM2為接觸器KM1和KM2的電磁線圈。當按下按鈕開關SB2時電流通過熱繼電器FR的常閉輔助觸點-SB1停止按鈕-SB2-KM2常閉輔助觸點-KM1電磁線圈-0,KM1電磁線圈吸合,于是KM1主觸點接通,電機得電正轉。KM1電磁線圈吸合的同時,KM1的常開輔助觸點(與SB2并聯那個)接通完成自鎖保持,這時即使斷開SB2電機也能正常運轉;當需要反轉時續先按下停止按鈕SB1,然后再按下SB3,于是電機反轉,原理和正轉控制是一樣的。圖中線圈上面的KM1和KM2常閉輔助觸點是為了實現互鎖,防止在正轉運行時未停止電機按下了SB3而反轉啟動電機或反轉運行時未停止電機按下了SB2正轉啟動電機造成意外;熱繼電器是為了防止過流而燒壞電機
作者:
Da_shun
時間:
2012-5-23 09:49
這是電機正反轉的線路圖.左邊是接觸器的觸電.接電機和三相電源兩端.右邊是線圈.NC 和NO.控制正反轉.然后互鎖.避免KM1和KM2同時得電
作者:
黃君
時間:
2012-5-23 11:27
左側是主電路,接KM1的主觸點,右側是輔助電路,接輔助觸點,
作者:
學習2010
時間:
2012-5-23 17:11
可能KM1是一個零件,有多個接線端。接線時都接在同一個零件上,畫圖時為了美觀,可以分開來表示。
作者:
何林1008
時間:
2012-5-27 21:55
共同努力吧,我也還是學習階段!