久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

機械社區

標題: 一塊電度表,二組互感器的接法,請教 [打印本頁]

作者: fgaq777    時間: 2012-5-14 13:53
標題: 一塊電度表,二組互感器的接法,請教
有兩個獨立的負載回路(斷路器都為400A),現在需要用一塊三相四線電度表來統一計量,每個回路設3個電流互感器。2 P+ B3 g" u- g) a
* v1 Q/ Q5 e* i% }
現請教大家:  v9 \+ F: w( ?/ ]( F

+ D/ p' X- a8 Q: {$ i2 v    1、兩組互感器并聯后接至電度表是否可以?4 Q, e" Z* W9 P& B+ H) k) s# K
    2、如果可以并聯連接,那么輸入到電度表的互感電流是否為兩路之和?
  b- P3 Q1 t+ z" `    3、如果是輸入到電度表的互感電流為兩路之和,為了避免互感電流值超過5A,那么是否電流互感器應該選800/5A的?
/ C- t9 g0 p8 F    4、這個方案是否可行,實施過程中有需要注意哪些安全事項?
. G/ k4 g! J* b* U0 V5 G    5、有沒有使用的案例,望各位大蝦不吝賜教!  h: a( _& D# K8 n

6 A, F+ N, H. H$ J0 b1 Y5 q( J' F; V' U( @1 U
變壓器低壓側系統由于負載產生諧波電流,需要加裝有源濾波器治理?,F(xiàn)經檢測確認諧波電流量為210A,并確定需要三相四線制有源濾波器。廠家的三相四線制沒有210A這么大的。但是有90A和120A的。
9 M' r. R' Z3 L5 K+ A: y) h! z4 e
/ U  v( T: O9 h請問:1.90A和120A的三相四線有源濾波器可以放在一起并用嗎?如果不能,為什么?- V3 [0 m! f  ]% L% d3 n; V/ _/ \' s

. k; F) s4 e1 |, o6 }2.三相三線制不同容量濾波器并用的情況又是否可以呢?
- X. B# w  E" p2 y7 y4 P% N0 Y; F' [0 n" z0 Y, T4 d/ ?
謝謝!
作者: l133306    時間: 2012-5-14 15:56
看不懂
作者: jidianweixiu    時間: 2012-5-14 22:47
看樓主的意思是要計三相四線制電能,然后考慮到電流較大故需通過互感器實現,但不明白為什么測兩個回路總電能一定要用上六個電流互感器?可以在兩回路公共主線上用三個電流互感器,然后根據電能表的額定電流來選互感器的次級電流。變比不就可以實現了嗎?并起來的話有很多風險,總電流有可能會超過儀表額定電流,同時要注意同名端;安全注意事項無非是電流互感器二次側不允許開路,接地之類的;至于諧波濾波器沒用過,主要看有源濾波器內部組成,是LC電還是其它?理論上是可以,并聯分流大家都懂得。上述供參考!
作者: xiaociyi    時間: 2012-5-29 12:56
沒接過電力互感器