行程開關的使用:液壓缸伸出后不會退回,退回按鈕不起作用
[打印本頁]
作者:
曹恒
時間:
2012-5-6 22:40
標題:
行程開關的使用:液壓缸伸出后不會退回,退回按鈕不起作用
今天我們液壓缸伸出后不會退回,退回按鈕不起作用。那位高手能介紹一下一般行程開關(限位開關)的電氣原理以及電氣的接線方式?
作者:
午子仙毫
時間:
2012-5-6 23:39
觸動限位開關就動不了,必須用螺絲刀頂電磁閥兩端的手動閥
作者:
學者6
時間:
2012-5-7 11:57
電氣互鎖了,要動一下行程開關
作者:
sui_hai_wang
時間:
2012-5-10 02:02
這種情況下一般是需要查看限位開關的信號是否正確。具體的要看你用的是什么類型的限位開關,比較普遍的應該是接近開關,用萬用表量一下就可以。
作者:
水水5
時間:
2012-5-12 21:25
設備的電氣原理圖上有
6 a, }1 \; h, q; g- Z# G( }
手動復位 然后試一試接近開關好不好用
/ H) n! R$ t E% R: `
就是用手動一下 看看有沒有開關量