400kW電機直接啟動350kW大慣量風機,為難人啊
[打印本頁]
作者:
上海狐飛
時間:
2012-4-30 14:38
標題:
400kW電機直接啟動350kW大慣量風機,為難人啊
話說一項目,業務接了,幫客戶解決啟動問題。
電機400kW 2985rpm,直連350kW離心鼓風機,轉子重2噸,轉動慣量1000kgm^2。
用戶設備裝好后就沒啟動成功過,后借一臺1000kW電機臨時用,用1000kW電機啟動也需要28秒,正常運行功率很低300kW左右。
然后,我們接到這個項目,用我們有一點軟啟動功能的設備聯接風機與電機。
裝上去之后,也是無法啟動,50秒只加速到2300rpm左右,因為電機一動,風機跟著一起動,幾乎同步,所以無法發揮我們設備的軟啟動作用。
今天一計算,用400kW電機啟動,需要61s,用1000kW啟動需要25秒(基本和實際相符合)。
所以,該項目電機正常運行功率是匹配的,就是無法啟動。
因此,就需要軟啟動設備,比如變頻或偶合器等調速啟動。
因此,這種項目首先要計算啟動時間,如不滿足直接啟動條件,就需要使用軟啟動裝置,否則怎么折騰也解決不了問題。
這是一個教訓。
作者:
害怕伏櫪
時間:
2012-4-30 15:15
大功率電機軟啟動,應該是常識。不該就“為難人”。
作者:
呆呆頭
時間:
2012-4-30 15:37
明白啦
作者:
2266998
時間:
2012-4-30 18:18
就是做項目的人沒有經驗,這是簡單的問題,在大點的公司大家都懂,小一些的公司就可能沒有一個家伙懂,
作者:
上海狐飛
時間:
2012-4-30 21:00
是啊,我們一個項目,代理商與客戶接觸,公司售前多人經手,后面去的人不知道前面的情況。也沒有人與具體負責設備的工程師仔細聊,不了解實際情況。
我純屬打醬油的,沒人去了,非拉我去看看。我只負責產品的研發,應用到具體項目則有他人,偶爾人手不夠時打打醬油。
現場電機一點動,風機電機同步轉,沒戲。正式啟動,轉速拉不上去,然后停機,用戶問怎么樣,還有啥辦法,俺說沒戲,撤,用調速啟動吧。
我們公司還想在現有產品上折騰折騰,折騰啥呀,還能折騰出永動機?
作者:
wxiaogeo
時間:
2012-4-30 21:00
以前有次大功率的風機沒有軟啟動,直接被燒了,教訓啊
作者:
工具人
時間:
2012-4-30 23:51
電機啟動時電流很大,啟動時間過長可能造成定子線圈的損壞,所以即使能啟動,還要檢驗啟動時間是否在馬達供貨商的允許范圍之內。
目前這種情況下,可以考慮加變頻器,還可以考慮使用離合器作為聯軸器。
設計階段考慮時,可以與供貨商聯絡采用大啟動轉矩(高轉子電阻)的電機。
作者:
司多瑞機械
時間:
2012-5-1 10:46
害怕伏櫪 發表于 2012-4-30 15:15
大功率電機軟啟動,應該是常識。不該就“為難人”。
傳動方面一般選擇液力耦合裝置的,我是火電企業檢修崗位的。
作者:
科Zhanke323
時間:
2012-5-3 23:23
小件事,這事解決不了,還怎么搞,要不就是你們公司第一次接這種工程,沒經驗,沒事,多做幾單就有經驗了,實在不行可以去抄抄別人的{:soso_e141:}
作者:
214976106
時間:
2012-5-20 12:10
用離合器連接
作者:
hys-hdjs
時間:
2012-5-20 15:57
學徒時,俺師傅告訴俺大電機不能直接啟動,要星型三角轉換啟動,當手俺學的是設備維修電工,當時俺不知道什么是軟啟動,現在也不知道,各位大俠能講一下嗎?
作者:
上海狐飛
時間:
2012-9-6 16:59
換用了調速啟動,電機可以順利啟動了,然后風機的進出口全關,只帶風機轉子,結果電機的轉速降到了2400rpm,功率約300kW,如果一開風門,就超載了,電機轉速也不知道會掉到多少。
結論是電機有問題,特性太軟。
作者:
qitan
時間:
2012-9-6 22:22
風機和水泵一樣,如果出風風壓管路損失太小,會導致風量過大,風量越大,風機做功越多,結果就是過載;所以水泵啟動要求是啟動水泵后,先開進水閥門,然后緩慢開啟出水閥門,就是 為了防止過載;
我們就遇到 過這個教訓,一臺液下泵沒設置好電流保護,燒一次電機,換電機后,運行一會就過載;最后發現是計算水泵揚程時,余量取大了,而實際管路損失比計算值小很多,總結 教訓就是:流體機械不是余量越大越好啊!
作者:
放下
時間:
2013-7-9 01:03
你好,狐俠,你們這個啟動問題,最后是怎么解決的?。?br /> 還有改項目是什么行業啊,需要用那么高的轉速?
作者:
放下
時間:
2013-7-10 00:16
請問樓主,用400kW電機啟動,需要61s,用1000kW啟動需要25秒,以上是如何計算的啊?
還請講講,謝謝。
作者:
靜心fs
時間:
2013-7-11 14:15
最簡單的做法是用星角降壓啟動,另一個方法是用變頻器二者皆可順利啟動。只是配電電網不足時加一個補賞器,最好是用10千伏高壓電機可以減小電網的0.4千伏電機啟動時給電網帶來的多次諧波。風機和水泵都是要求載荷啟動的設備,甲方要求應該不算過分。
作者:
cyx112233
時間:
2014-3-10 13:24
經典問題,占個樓,留個紀念
作者:
怪怪愛玩
時間:
2014-3-14 13:32
廠里的總電沒跳嗎??直接起動,400KW,電流都大的嚇人
作者:
老范FXD
時間:
2014-3-15 11:25
占個樓,留個紀念
作者:
偉光
時間:
2014-4-28 21:25
風機啟動,風門要開些不要全閉死,對于過大的慣量可使用液力耦合器啟動,在選擇時,要把風機的阻力矩曲線畫出,然后把最低點圈出,電機的啟動轉矩倍數要求比較高,如果降壓啟動,轉矩與電壓的平方正比例,即0.7額定電壓啟動,則有效轉矩只有0.49,如果乘以啟動轉矩(假設0.6倍),那么結果才是0.3倍,0.3乘以額定轉矩如果大于風機的阻力矩曲線最低點,一般電機在設計時假設啟動時最小阻力矩為0.25。