作者: 耶穌愛子    時間: 2012-4-28 20:08
標題: 請教:Fanuc系統,怎么在中括號"["和小括號“(”之間切換?
       今天想在程序中加點注釋,卻發現只能輸入中括號“[”,不知道怎么輸入小括號“(”,在另外一臺設備上,正好相反,只能輸入小括號“(”,不能輸入中括號“[”。
7 E/ \! N9 o& S) B      Fanuc系統,請教:怎么在中括號"["和小括號“(”之間切換?; J. U3 [1 k- M7 P/ M
[attach]248057[/attach]

作者: HC小丁    時間: 2012-4-28 20:26
修改參數No.3204的#0位 PAR (參數設置從右往左依次#0 ~#7位,共八位)" {& B9 V0 h4 P1 R5 r2 J2 G$ k
+ }; I( P" v" T# u" F' j
PAR 為0 時面板上的【】鍵原樣使用,即當作【】使用
+ G9 @8 M$ |# V- NPAR 為1 時面板上的【】鍵當作()使用+ B" I" r) y" {4 K
* Y8 M- v( l5 f7 W6 T0 I4 x
一、先將PARAMETER WRITE設置為允許
/ @4 A) w& c) L/ B# f/ N5 Q1、MDI方式
4 P5 S: S" ]9 @/ S( G" a/ ^2、按下功能鍵OFFSET SETTING9 D5 V, `& A3 T( U2 d) M
3、按下章節選擇軟鍵〔SETING〕(設定),顯示出設定數據屏幕。
0 u+ b9 G2 u* C, Q  k4、設置第一個參數為12 @+ n. [0 Y1 O. i- k
PARAMETER WRITE = 1 (0ISABLE 1:ENABLE)6 |9 x8 o8 ]3 o8 K9 v
5、此時系統顯示報警
) k3 R' y# N) R! O8 ?8 I$ r
- `5 a- a4 _( K" o% u; _二、設置參數No.3204
, ~3 _- U" a) Y8 f  J* ]1、MDI方式下按下功能鍵SYSTEM
9 ]. R& {+ C, d' W/ K6 ^  i2、按下章節選擇軟鍵〔PARAM〕(參數),出現參數屏幕。
: h$ M6 g2 U6 ~1 Q3、移動光標到將要設定或顯示的參數號的位置,方法有下列兩種。, s6 a7 F0 C; |' Z6 W4 l4 F
1)輸入參數號,按下軟鍵〔NO.SRH〕(號碼搜索)。此處輸入3204,然后按〔NO.SRH〕
+ U2 l) s5 b8 j: T  s2 N4 q 2)按上下翻頁鍵及光標移動鍵,移動光標到將
2 X& k+ D4 M! x! i+ D要設定或顯示的參數號的位置。
4 d4 X0 i7 e# V! y* |4、找到3204參數后,找到PAR位,即從右往左第一位,修改為1后,面板上的【】即可當作()使用" X! L4 @& U5 X
5、改回PARAMETER WRITE為0,按復位取消報警: e/ ~, N, g# I  M6 o* n- ]+ C/ q

作者: HC小丁    時間: 2012-4-28 20:27
專業不?{:soso_e112:}樓下不用回復了{:soso_e113:}
作者: HC小丁    時間: 2012-4-28 20:35
HC小丁 發表于 2012-4-28 20:27 9 Q' _* R9 n4 ], y: B1 B' L
專業不?樓下不用回復了

/ m8 s0 n# d3 f# C* m. v+ n[attach]248063[/attach]
作者: cralosfan    時間: 2012-4-30 18:27
{:soso_e113:}
作者: cralosfan    時間: 2012-4-30 18:28
專業不?樓下不用回復了 . {* P7 F$ B2 \4 i
大俠能給我講講 怎么把程序鎖起來呢
作者: prototype    時間: 2012-7-28 09:56
樓主太 熱心了
作者: cnclovers    時間: 2012-7-28 20:02
2#樓的居民正解。{:soso_e179:}
作者: 夜總是要來的    時間: 2013-7-12 11:44
不錯!剛好用到
作者: 袁曉波    時間: 2015-8-18 12:26
cralosfan 發表于 2012-4-30 18:28
$ `3 f- Y, [: c: T# ]專業不?樓下不用回復了
' `# X& b- g: M大俠能給我講講 怎么把程序鎖起來呢

, h5 e( D! x4 Q0 B7 Y  R/ ?& \# |' p) j# Q. n6 o
能夠鎖定的程序號只有O8000和O9000開頭的程序號,其它程序號是不能被鎖定的。鎖定的方法是將3202的NE8或者NE9值設為"1"。這個方法只能防止不懂參數的人更改重要程序,對于行家就不行了,怎么防止行家更改呢?你就接著往下看了,將3210號參數設定一個口令,也就是一個密碼當然僅限數字,這樣別人沒有你的口令就更改不了3202的設定值。到了現在那么恭喜你,你已經成功控制了這臺機器的系統。當然如果你不小心忘記了口令那么你就麻煩大了,那怎么辦呢?恭喜你你遇到了我,我專門針對此問題寫了一個小宏程序可以自動運算解除口令,并準確顯示出你設定的口令值。
作者: zlrzxr    時間: 2015-8-20 22:17
確實可用
  W! v1 P! ]2 C
作者: miaozhijie    時間: 2015-8-25 22:20
HC小丁 發表于 2012-4-28 20:35

0 j9 p( r& x5 w; j( y; U: f& Z$ ^這么專業 我想請問下 05年發那科系統 power mate 的怎么把系統英文更改成中文???
0 j% [& l/ p2 c( k" `- e
作者: HC小丁    時間: 2015-8-28 19:31
miaozhijie 發表于 2015-8-25 22:20
8 |: v# N* f4 U4 S這么專業 我想請問下 05年發那科系統 power mate 的怎么把系統英文更改成中文!?

! J: ?" {; `( F2 ]! k' Z9 b0iMC    3190    CH2   設為 10 y* e9 |/ ^- D4 b
0iMD    3281  設為 4' f' f# M) L& P7 E; D2 U
18i       3119  CHI 設為 1  
- }2 V5 a, _. M+ r  設置完可能需要斷電重啟) l4 w0 q" p* [$ s9 J

作者: 西日山人    時間: 2015-11-24 22:08
HC小丁 發表于 2012-4-28 20:26 ( Q/ K$ v& B4 n1 Y$ @
修改參數No.3204的#0位 PAR (參數設置從右往左依次#0 ~#7位,共八位)5 T8 T) w0 r4 k2 F3 Z; t/ H2 o
* f0 y' `/ ?' c* `6 S4 l
PAR 為0 時面板上的【】鍵原樣使 ...

- c* q2 K9 E* p4 x1 w" X/ V專業
作者: niudong    時間: 2016-1-13 21:31
修改參數No.3204的#0位 PAR (參數設置從右往左依次#0 ~#7位,共八位)# u( H, B5 z7 Q

9 t  O+ M: j! u7 G  ]' NPAR 為0 時面板上的【】鍵原樣使用,即當作【】使用3 q3 b1 j* G7 O6 D# S' L( m/ m; n
4 c& _% I3 F# ]7 Q$ c, K PAR 為1 時面板上的【】鍵當作()使用5 i. B. ~! v4 z7 x8 K
1 r1 R  F1 q* \* ~ / O8 `9 S# D! u
一、先將PARAMETER WRITE設置為允許# \+ W# K: M) R% H
1、MDI方式
: B5 V( N  v* K  Y0 x* _ 2、按下功能鍵OFFSET SETTING
- J5 p: e% w' @9 s4 C 3、按下章節選擇軟鍵〔SETING〕(設定),顯示出設定數據屏幕。9 Y* X9 Y( I% b3 ?8 [  p
4、設置第一個參數為1' [; p& k. @: k- X
  L* l2 ]2 E3 h. z4 T PARAMETER WRITE = 1 (0ISABLE 1:ENABLE)/ P7 X' Z8 M# U) C; E2 V
0 @; X8 L$ W+ J$ S, w, v 5、此時系統顯示報警
; {/ O" B- b* J: G" N4 H1 v) H2 [ " T0 w- U, C! P2 s# r, m4 J# o1 z
1 f7 Y! Z# R# y/ E8 ]: |( p4 o 二、設置參數No.3204' r; q+ t' K+ Q' p1 ^& K& r$ n* \" J' `
1、MDI方式下按下功能鍵SYSTEM4 K$ I( C; l/ {) Q6 o6 I5 p5 P& |9 k7 Q& G
2、按下章節選擇軟鍵〔PARAM〕(參數),出現參數屏幕。! T7 i. s% _9 X2 i5 G, k& V7 h- @4 }6 n  i$ ?7 Z$ o+ R
3、移動光標到將要設定或顯示的參數號的位置,方法有下列兩種。( s$ H+ o3 P. B' A5 W! H
1)輸入參數號,按下軟鍵〔NO.SRH〕(號碼搜索)。此處輸入3204,然后按〔NO.SRH〕' X5 b, S; B6 [4 T) r( X
7 _4 T7 L: m3 o/ @ 2)按上下翻頁鍵及光標移動鍵,移動光標到將0 Z6 |9 d, H/ M6 T" V* q& R
( I5 \7 n" L9 w* w  v 要設定或顯示的參數號的位置。7 n3 g5 j4 T! j
4、找到3204參數后,找到PAR位,即從右往左第一位,修改為1后,面板上的【】即可當作()使用
+ U8 g0 [+ B% ^$ L  }9 M) Y: N, P 5、改回PARAMETER WRITE為0,按復位取消報警
作者: yyjj77    時間: 2016-1-14 20:34
niudong 發表于 2016-1-13 21:31
6 @6 I1 |% g" X$ r+ T修改參數No.3204的#0位 PAR (參數設置從右往左依次#0 ~#7位,共八位)
; T/ |) l+ n2 H6 w) Y  h4 E . F  b2 N9 K# I0 t+ b8 m
PAR 為0 時面板上的【】鍵原樣 ...
1 S& Y, s' @+ N6 q# ^3 f
復制粘貼也能給分?) @4 U, z& b' p, u9 n9 j$ L





歡迎光臨 機械社區 (http://www.ytsybjq.com/) Powered by Discuz! X3.5