久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱
機械社區
標題:
GSK980TD系統最簡單的問題!
[打印本頁]
作者:
371818100
時間:
2012-4-23 19:16
標題:
GSK980TD系統最簡單的問題!
gsk980TD系統執行M00時冷卻自動關閉,怎樣改參數能讓其在執行M00時冷卻照常。
作者:
風逍遙8
時間:
2012-4-24 18:48
你暫停后 再加一步M08 就行啊
作者:
stone_1045
時間:
2012-4-24 21:05
樓上兄弟,你理解錯了。他意思是:在執行M00時冷卻被關了,他想要開著。如果自己想解決就要多動腦、去思考,給老板做的話,花錢找人搞就行了。
作者:
yblnm
時間:
2012-4-24 21:51
暈?。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。?hr noshade size="2" width="100%" color="#808080">
作者:
安浙一區
時間:
2012-4-24 21:53
程序暫停冷卻液怎么會停呢 沒遇到過
作者:
無名之水無痕
時間:
2012-4-27 11:03
980按理說不會出現這個情況。
作者:
jiangssli
時間:
2012-4-27 12:23
這個可以通過修改PLC解決........
歡迎光臨 機械社區 (http://www.ytsybjq.com/)