久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱
機械社區
標題:
三相電機改兩相的方法對嗎
[打印本頁]
作者:
hccad
時間:
2012-4-22 09:55
標題:
三相電機改兩相的方法對嗎
朋友發我的一個方法,對嗎?想3相改單相,需要接入一個耐壓在250v以上的電解電容,電容大小看你的電機功率。取3相電機中的一根線,接電容負極,用膠布或絕緣管封閉;取另一根線接電容正極,再和3相電機第三根線接220v電源。ok了。如果反轉,接電容的那根線跟別的線換一下就好了。
作者:
梁lhcqq
時間:
2012-4-22 10:32
試試。。。學習。。。
作者:
于小濤
時間:
2012-4-22 10:40
有必要三相改單相嗎?講得也是不明不白的,比如電容容量多少?耐壓250V?可行么?交流電機里的電容還分正負?
作者:
林の屋
時間:
2012-4-22 10:50
你這樣接非常危險哦,你說的的接法就是下面的圖,看圖可以明白,實際上你還是接在了380V的電源上了.
(, 下載次數: 72)
上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 威望 -10 點
電容起不了降壓作用. 就算可行,你這電容的耐壓也太低了.你完全可以選三相電源中的一根與電機相接,電機的另一根再與零線相接,不就是220V了嘛!