久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

機械社區

標題: 這兩種220V電壓的電源,性能及用途有什么區別? [打印本頁]

作者: chenzhichu1988    時間: 2012-4-14 12:15
標題: 這兩種220V電壓的電源,性能及用途有什么區別?
取一相線和零線組成220V電壓,和通過變壓器把380V降壓得220V。這兩同樣220V的電源,性能及用途有什么區別?5 l1 S+ g. p5 }) @# V
" a1 L7 L$ U% E8 d2 }3 P1 n
請教各位大俠.
作者: 農夫山泉有點甜    時間: 2012-4-14 12:40
呵呵 同問  哦   沙發
作者: cmx    時間: 2012-4-14 12:44
兩者不同應該是變壓器的功率和相位。
作者: 機械工程420    時間: 2012-4-14 12:44
相不一樣,峰值就不一樣
作者: 林の屋    時間: 2012-4-14 14:41
"相"和"峰"的問題,象我們在平常實際使用中是無需關注的,區別在于,用變壓器降下來的220V電壓,與電網是隔離的,而一相線和零線組成220V電壓,是與上一級的電網聯網的,在使用上沒什么太大的區別._____________我的體會  {:soso_e134:}
作者: sdydl    時間: 2012-4-15 19:01
同意樓上的體會,另外就是提供的電流不一樣的
作者: 黃沙334    時間: 2012-4-16 20:04
用變壓器的話,你所帶負載的功率和你的變壓器的容量有關,用變壓器通常用在小功率的控制電路,因為隔離了,所以電路的穩定性比較好(比如用到PLC)
作者: skg    時間: 2012-4-16 20:54
取一根火線和零線是通用的做法,因為三相四線制中,隨便取兩根火線就是380伏電壓,一根火線和一根零線就是220伏電壓,這是一般的10000/400的變壓器出線方式,是目前常用的電壓; |( p) B! c' w* R; n1 f2 d
而380伏電壓變到220伏,首先是電流變大,其次是這兩根線必須固定搭配,不能和別的零線或火線互換。
作者: 楚留香1    時間: 2012-7-14 11:39
380變到220還是線電壓。而一相與一零線220V是相電壓。
作者: 林明SS    時間: 2012-7-15 19:52