作者: ℡_ㄨ.單調┊    時間: 2012-3-19 08:41
標題: 機械式繼電器的壽命,求助
大家了解機械式繼電器的壽命嗎?本人用12V繼電器,一分鐘動作150-200次,平均3個月就 要更換一個,這個正常嗎?% w9 f4 O3 ^8 ~. w
有什么辦法能改善呢。
# Y) V/ ]- j7 v現在想改用固態繼電器,但電壓合適,電流大了,有幾百毫安的固態嗎??望講解,掃盲。7 ]/ x: C' r* \/ N$ m0 c. Z% g

作者: 螺旋線    時間: 2012-3-19 09:46
正常的,2千多萬的壽命說明電流比額定小得多,額定電流的電壽命不會有這么長。
; D1 I, _( O2 m' O& b! f電流是指負載電流嗎?固態的負載電流可以很大的。能不能用要看場合,固態有漏電流的問題。, \! D' I8 a9 b) J* O5 i$ D
建議樓主到歐母龍的網站上查點資料看看。
作者: ℡_ㄨ.單調┊    時間: 2012-3-19 09:56
螺旋線 發表于 2012-3-19 09:46 + i0 y; x1 ^' L# r1 e
正常的,2千多萬的壽命說明電流比額定小得多,額定電流的電壽命不會有這么長。. M  D8 u. v0 z. D* R% y
電流是指負載電流嗎?固態的 ...

6 H- Q2 n+ n# Q3 ]我介紹錯了 不好意思,是我換了一個固態繼電器,電流是10A的,但接上去后出現隔一個信號動作一次,感覺是我選用的固態是不是電流選大了,帶不動??我的前端控制是色標電眼,電壓是15V,電流沒測,固態選擇是不是要選5A以下的呢?
作者: ℡_ㄨ.單調┊    時間: 2012-3-19 10:23
℡_ㄨ.單調┊ 發表于 2012-3-19 09:56
; I, o8 `# u& K5 m( K0 R. H$ e: ^我介紹錯了 不好意思,是我換了一個固態繼電器,電流是10A的,但接上去后出現隔一個信號動作一次,感覺是我 ...

6 ~3 ?0 U7 i: Y+ y& V謝謝,我再查查資料,
作者: 螺旋線    時間: 2012-3-19 10:26
℡_ㄨ.單調┊ 發表于 2012-3-19 09:56 2 Y0 ?4 R8 z+ p* R" V8 s6 j1 A; ]
我介紹錯了 不好意思,是我換了一個固態繼電器,電流是10A的,但接上去后出現隔一個信號動作一次,感覺是我 ...
& U# w  A/ v2 ^( \4 Y5 J! B
這是歐母龍的資料