久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

機械社區

標題: 請教電機正反轉電路圖,昨天跟一同事在安裝兩個電機 [打印本頁]

作者: yuan301    時間: 2012-3-3 10:42
標題: 請教電機正反轉電路圖,昨天跟一同事在安裝兩個電機
昨天跟一同事在安裝兩個電機,在布線時看到他拿了PLC,接線端子,四個接觸器,還有一個變壓器,由于很久都沒接觸電了,把電機正反轉接線圖都想不起來,出來久了把以前在學校學的東西都“還”給老師了。

請大俠們指導指導電機正反轉電路圖,一個開關兩個按鍵,一個按鍵正轉,一個按鍵反轉。
作者: 浣溪沙    時間: 2012-3-3 11:01
本帖最后由 浣溪沙 于 2012-3-3 11:03 編輯

       一:正反轉電路如下:
(, 下載次數: 28)
工作原理:圖所示為接觸器互鎖的正、反轉控制電路。
控制電路中用接觸器KM1 和KM2 分別控制電動機
的正轉和反轉。正轉接觸器KM1和反轉接觸器KM2
接通的電源相序相反,所以當兩個接觸器分別工作時,
可實現電動機正轉和反轉。正轉接觸器KM1和反轉
接觸器KM2的主觸點不可同時接通,否則將形成電源
短路,引起事故。為此,分別在正轉和反轉的控制回路
中接入了對方接觸器的動斷輔助觸點,從而保證一個
回路工作時另一個回路不能工作。這種互相制約的控
制關系稱為“互鎖”,其工作原理如下:
1) 合上開關QS。
2) 按下按鈕SB1,接觸器KM1線圈得電,其主觸反轉控制電路),電動機M 正轉。
3) 按下按鈕SB3,接觸器KM1線圈失電,其主觸點斷開,自鎖動合觸點斷開,聯鎖動斷觸點
閉合(為接通反轉控制電路做好準備),電動機M 停轉。
4) 按下按鈕SB2,接觸器KM2 線圈得電,其主觸點閉合,自鎖觸點閉合,聯鎖觸點斷開(切
斷正轉控制電路,使接觸器KM1線圈不能得電),電動機M 反轉。
2.工作特點
接觸器互鎖的正、反轉控制電路的優點是利用“互鎖”關系,保證正、反轉的接觸器KM1、
KM2的主觸點不可同時接通,避免了電源短路事故;缺點是改變電動機的運轉方向必須先按停
止按鈕,然后再按反向起動按鈕,所以頻繁改變轉向的場合不宜采用。
二:按鈕聯鎖正、反轉控制電路1.工作原理
為了盡量縮短操作輔助時間,可以把接觸器聯鎖正、反轉控制電路中接觸器KM1、KM2 的
按鈕聯鎖的正、反轉控制電路
動斷聯鎖觸點去掉,換上按鈕SB1、SB2的動斷觸
點,形成按鈕聯鎖的正、反轉控制電路,同樣能起
到防止線圈KM1 和KM2 同時通電的作用。圖
圖所示為按鈕聯鎖的正、反轉控制電路其工作
原理如下: (, 下載次數: 39)
1) 合上開關QS。
2) 按下正轉按鈕SB1,接觸器KM1 線圈得
電,其主觸點閉合,自鎖動合觸點閉合、聯鎖動斷
觸點斷開(切斷反轉控制電路),電動機M 正轉。
3) 按下反轉按鈕SB2,其串在KM1線圈回路
中的聯鎖觸點斷開,接觸器KM1 線圈失電,切斷
正轉控制電路,電動機M 斷電;隨后,反轉按鈕
SB2的動合觸點閉合,接觸器KM2 線圈得電,其
主觸點閉合,電動機M 反轉。2.工作特點
此控制電路的優點是操作方便,當需要改變電動機轉向時,不必先按停止按鈕SB3,只要直
接按一下反轉按鈕SB2即可。缺點是容易產生短路故障,控制正、反轉的接觸器KM1、KM2 的
主觸點可能同時接通,從而導致電源短路事故。



作者: copland    時間: 2012-3-3 11:31
主要就是相序轉換問題吧?
作者: yuan301    時間: 2012-3-3 11:41
對啊
                              

作者: itwotwo    時間: 2012-3-3 12:20
本帖最后由 itwotwo 于 2012-3-3 12:22 編輯

現在用plc控制,直接讓定子和轉子同相,反相就可以控制正反轉。接觸器用plc4個o口控制,按鈕接i口,編響應梯形圖。
作者: 桂花暗香    時間: 2012-3-3 12:23
電機功率大的話,馬上反轉不合適,要停機等待幾秒再反轉。