比例閥驅動頻率在100HZ以下為什么會出現震動?
[打印本頁]
作者:
糖球
時間:
2012-2-15 17:36
標題:
比例閥驅動頻率在100HZ以下為什么會出現震動?
閥門的最低頻率一般是多少呢?與閥門的時間常數和PWM驅動電路的時間常數的關系?
+ z$ ~6 s4 u4 e% q X! S% V3 V
作者:
貝貝
時間:
2012-2-16 20:50
pwm經常有用在200hz左右,但這個值不是固定的。pwm頻率要求不能影響到閥的正常工作,如工作頻率較高,則此頻率必須調高,可通過實驗確定。
作者:
糖球
時間:
2012-2-18 10:06
應該是跟比例閥的開通時間和關斷時間有關