作者: 凌布    時間: 2011-12-2 20:52
標題: 老板寫了一段程序,灌輸進去的時候,運行正常,后來就不行了
   我的一個歐姆龍PLC,剛開始我的老板寫了一段程序,灌輸進去的時候,運行正常,非常好。但是過了沒幾天,就會出現有一個動作不動得情況。不知道是怎么回事?" e4 _  X5 {# _1 B+ ?

2 N8 z) `6 c+ t/ F' c4 K, r     后來我自己寫了個程序,灌進去又正常了。
" V1 ^* w9 i* R2 ?7 C

! t7 l+ D; h/ z. H( |0 `  我想知道,為什么他得程序突然就不行了,程序沒有錯誤,我檢查了。如果是程序問題的話,應該在一開始的時候就不行,而不是用了幾天不行,這是為什么啊?  F% m; l+ K5 a+ e% F# D
/ @, R0 ?) r) o9 x! J8 v
  求求大家幫我想想,還有改以前寫得程序的時候為什么輸出線圈100.03就不能改為其他的呢?(如改為100.07或100.04)為啥就不能換端口了呢??
6 w0 z0 [' z& j; y- r) D: p1 l+ z, [1 y+ f2 ?
跪求啊!# `4 F7 B8 P  w
1 k' s' h, ~4 {9 j$ q$ \
   9 ~1 C7 ?# v* u- {* D( Z

) k" u. \  a! [" a! Q: Y, s
$ \5 c# d6 E* z3 P
作者: 舟航    時間: 2011-12-2 22:04
樓主說清楚型號,把程序上傳上來,俺可以幫你改改試試。
作者: 留在未來    時間: 2011-12-3 09:58
像這種開始行,后來不行的,好多都是因為信號取向問題,比如設定信號接收等待時間是0.1秒,可由于時間久了,傳感器反應慢了,可能要0.2秒后才能發出信號,那樣問題就出來了。
作者: 凌布    時間: 2011-12-5 22:02
舟航 發表于 2011-12-2 22:04
/ f5 Y: B  C( O) G5 H- S( E樓主說清楚型號,把程序上傳上來,俺可以幫你改改試試。

9 v  _! h; w; k1 N6 ~& m, T1 m  j我自己換了個程序,可以了,但是就是搞不清楚,為什么以前的程序突然不行了/ d$ T* m4 G, z( o9 d% l

作者: 凌布    時間: 2011-12-5 22:04
留在未來 發表于 2011-12-3 09:58
) M1 F: r2 D  C像這種開始行,后來不行的,好多都是因為信號取向問題,比如設定信號接收等待時間是0.1秒,可由于時間久了, ...

# `3 G( E" S# C# O" {( ?% ]! R恩,你說的非常有可能,但是程序上面是一環扣一環的啊!如果這個不動作,下一個是不會動作的,我還特地弄了計數器限制一下的,必須計數了才會動作,結果都不行" ]8 ~- R3 M! {, Q' n

作者: 往事隨風LEO    時間: 2011-12-6 22:59
{:soso_e151:}唯一的解釋是PLC在發神經!
作者: jk20111120    時間: 2011-12-7 12:41
會不會取的信號上有問題了