久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

機械社區

標題: 一個PLC可以直接控制氣缸或液壓缸上的電動閥門嗎? [打印本頁]

作者: she2003319    時間: 2011-11-9 05:20
標題: 一個PLC可以直接控制氣缸或液壓缸上的電動閥門嗎?
這幾天看了一下PLC學的不多,問一個問題希望知道的大蝦幫解決下,- G  U4 I& ^1 e' A

6 M' U% H$ Z6 h; n* b就是一個PLC可以直接控制氣缸或液壓缸上的電動閥門嗎
, b" S9 T3 l- b
作者: 氣壯山河    時間: 2011-11-9 08:38
可以不過PLC入輸,輸出點的電壓是24V,所以電動閥門也必須是24V電壓
作者: 04102    時間: 2011-11-9 10:28
可以直接控制氣缸或液壓缸上的電動閥門
作者: 學者6    時間: 2011-11-9 10:47
正好考慮一下,開關電源的功率,抗干擾問題
作者: happqiwei    時間: 2011-11-10 12:18
得看閥門的功率是多大的,僅僅電壓滿足要求是不夠的。PLC的觸點允許通過的電流是有限的。
作者: 這就是哎    時間: 2011-11-10 14:10
本帖最后由 這就是哎 于 2011-11-10 14:35 編輯
8 l: }0 Z/ y! Q1 h7 _
5 ^1 A) s( ^9 ]$ z0 e6 p
本公司電子秤產品有電子天平、電子桌秤、電子臺秤、電子地磅、電子吊磅、電子汽車衡、稱重模塊、防爆電子秤、防水電子秤、防腐電子秤、電子皮帶秤、電子包裝秤、液體灌裝秤、防爆包裝/灌裝秤、防爆料罐秤、防爆反應釜模塊、電子叉車秤、電子鋼瓶秤、電子倒桶秤等等,品種多、規格齊全,歡迎新老客戶來電來函咨詢或來廠參觀指導!本公司地址:奉賢區南奉公路5108/ w* Q, x  A( o! u% R

作者: xxdyjx373    時間: 2011-11-10 14:51
可以不過PLC入輸,輸出點的電壓是24V,所以電動閥門也必須是24V電壓
作者: 自由飛翔22    時間: 2011-11-10 23:15
首先你的電動閥門規格我不清楚,(電壓,工作電流是多少?)
, ]1 F2 p- M* t, p  a9 i  L- [PLC我們分為繼電器\晶體管輸出,如果是繼電器輸出的PLC,可以控制220V電壓24V的負載(也就是電動閥門),一般負載電流不要超過2A,如果超過2A的話,建議用中間繼器。
作者: she2003319    時間: 2011-12-3 09:20
本帖最后由 she2003319 于 2011-12-3 09:21 編輯
! z% F" f' h) f% n) {/ @- h* `4 R: w+ h2 Y1 R
謝謝大家的回答,因為出差了,所以沒怎么上,氣缸的最大抓取力約為5KG,樓上的自由和我想到一塊去了,但不太確定,他的模式就是注塑機機械手的那種,所以用個PLC好像問題不太吧
作者: 程序控制器    時間: 2012-2-9 00:25
1、PLC可以控制氣缸,但是需要編制梯形圖,不熟悉編程的就有難度了。) w, _; W' t4 f1 {( e( ~& W+ j( h4 o
2、介紹一種專門用于氣缸控制的——定時程序控制器,它具有與PLC類似的基本功能,但是無需編程,也不需要使用梯形圖,而是采用表格設置的方法來實現功能的設置,使不熟悉編程的人員也可以實現較為復雜的設備控制功能。
1 x  f3 |+ O4 O4 |+ N8 ]3、控制器的型號有:TPC4-4TD、TPC8-8TD、TPC8-16TD等型號,可以實現4路、8路或16路負載的自動控制,尤其適合氣缸電磁閥的設備控制。接線簡單、使用十分方便。
作者: lz2011    時間: 2012-2-23 19:34
標準接法:plc到繼電器,繼電器到電磁閥。
. H- k2 i( c+ C1 |* ~8 ~' l, `保護觸點,畢竟plc價格不菲。
作者: GUO18029815663    時間: 2012-2-23 21:54
什么都不懂都在學中 找個師傅學習機械自動一體化的{:soso_e100:}
作者: zhangrongkk    時間: 2012-2-24 11:17
聽師傅說PLC控制3,4個沒問題,當然是DC24。多了就得買個變壓器了。
作者: kokoxu    時間: 2012-3-12 23:15
PLC輸出電壓是24V的,當電磁閥的數量不多時,可以直接用PLC驅動,但是用電磁閥組成閥島時,就要考慮功率夠不夠大了,這樣必須用一個獨立的24V電源通過繼電器來驅動閥島了,繼電器可以用PLC控制!
3 w: O8 `; ?  M, Y' p                 氣動交流QQ:735654580
作者: 虎王    時間: 2012-4-1 23:23
謝謝大家的回答,因為出差了,所以沒怎么上
作者: 馬睿睿    時間: 2012-4-2 00:04
感覺沒什么問題,本人對PLC特迷茫,不知道怎么入手,單位用的都是美國AB,覺得很難學習,有哪位好心的姐妹能幫我一下嗎
作者: 黃沙334    時間: 2012-4-17 22:15
最好不要接,因為電磁閥類的屬于感性負載,在通斷的時候容易產生瞬時大電流,建議采用中間繼電器隔離。
作者: 陸地臺風    時間: 2012-4-18 11:53
可以     電壓 電流的等級 不要超過限制值
作者: 楓風coco    時間: 2012-7-1 19:53
黃沙334 發表于 2012-4-17 22:15
+ U5 Z4 |  m- x, z1 p最好不要接,因為電磁閥類的屬于感性負載,在通斷的時候容易產生瞬時大電流,建議采用中間繼電器隔離。
$ g$ W+ W( q* H! S" e
這個回答到點子上了,受教!
作者: 否定了    時間: 2012-7-14 15:13
要考慮PLC輸出電壓 電流和電磁閥是否匹配 不建議直接驅動 最好加中間繼電器