標題: 如何處理設備上的安全用電問題 [打印本頁]

作者: luyupei    時間: 2011-10-10 15:44
標題: 如何處理設備上的安全用電問題
最近做一臺設備要用到三相電,除了外殼接地之外還有什么保護措施呀?類似設備大家都是怎么處理的?
( ~! _5 i5 d1 D1 z0 I. x0 e( j
作者: 北京機床維修    時間: 2011-10-12 18:48
找個正規的電工按負載接電源開關,主線接TNS,最大化保證不漏電不傷人,不過載不放炮{:soso_e113:}
作者: 零度開始    時間: 2011-10-14 07:23
如果設備上的控制電源不用零線,那就裝一個三線的漏電開關,外殼接地。
, B6 O" q( ?$ v8 u* s+ E如果要用到零線,看看零線接不接在外殼上:如果零線接在外殼上,外殼又接地的話,就不能用漏電開關;如果零線不接外殼,可以裝個四線的漏電開關。
作者: sutianfan    時間: 2011-10-18 15:48
路過,學習下,謝謝。
作者: happqiwei    時間: 2011-10-19 12:33
手操部分最好都采用直流24V的