關于伺服電氣系統中一些問題請教
[打印本頁]
作者:
lichuang6777685
時間:
2011-10-8 16:29
標題:
關于伺服電氣系統中一些問題請教
1,在伺服系統中為什么有些模擬信號地使用GND不和大地連在一起,也不和保護地接在一起
- ^& n4 ?4 e4 N$ T
2,如果把它和屏蔽地和保護地接在一起會怎么樣。
3 A# q1 s0 I# _$ b0 P
3,如果分開接地最后總接地,是否效果更好。
: O6 ^7 Z: x X
6 L5 i q4 J; y& l- B
作者:
留在未來
時間:
2011-10-9 00:04
正常那個是不能接地的,因為那并不是真正的地線,只是電源的負極公共端。在我們公司里的DC24V電源中,我們稱為OV。
9 O; w0 c6 w! F5 W+ k% [+ Y; a
: W* A* R$ \9 y
我做過的設備(上錫設備)中,為了便宜而不用傳感器,把它接到了爐膽上,用于與檢測探針形成回路采取信號。而地線也有接在機箱上,它也就間接與地線接在了一起。
' j4 _: w& w. X m% o6 t2 J: u
) I; W# c* T; X9 Y' A3 a1 u3 W" v
伺服沒試過,即使有干擾,應該也不影響使用。不過建議不用那要,因為地線是接機殼的,如果GND(負極)也接,正極一不小心碰機殼就短路了。
作者:
lichuang6777685
時間:
2011-11-7 09:09
謝謝 ,是不應該接地。