作者: minggemen    時間: 2011-9-26 23:49
標題: 為什么機床的控制電壓是110V?
碰到很多床子,都是380變得110,現在的控制元件耐壓應該能達到380v了,為什么還要變壓呢?
8 K- W7 ~! b- |& d. e/ c# {一直不理解,在網上搜了一下,有很多說法,麻煩社友給個準確的解答!謝謝!8 y  C# p  w: d# f+ e

作者: t2930    時間: 2011-9-27 00:00
電壓適應配件采購吧,110v的進口配件多可能
作者: minggemen    時間: 2011-9-27 07:59
謝謝樓上回答,可是現在很多都是國產件啊
作者: hzzxl8    時間: 2011-9-27 08:46
110V電壓更安全……{:soso_e100:}
作者: 激光gavin    時間: 2011-9-27 08:48
應該好多都是從日本的電氣元件沿襲下來的,現在控制線路多數都是24VDC
作者: yhc6850    時間: 2011-9-27 08:50
你那是日本進口設備吧,買歐姆龍的220V變110V的電源,就可以裝上用來
作者: hzzxl8    時間: 2011-9-27 14:06
hzzxl8 發表于 2011-9-27 08:46
/ q& d; k) q* |: d110V電壓更安全……

& S; q$ R( _1 T, L) W呵呵,安全電壓應為36V,110V應該是與國際接規的!
作者: liaoxingchun    時間: 2011-9-27 19:45
電壓適應配件采購吧,110v的進口配件多可能
作者: minggemen    時間: 2011-9-28 21:14
liaoxingchun 發表于 2011-9-27 19:45 # R" u) j( L3 j5 [1 a2 n* p
電壓適應配件采購吧,110v的進口配件多可能

$ p6 m( V5 Q. I& K3 o那樣是不是浪費了啊、
作者: 往事隨風LEO    時間: 2011-9-28 23:03
{:soso_e113:}  因為并不是別的國家跟中國那樣標準電壓220v,有很多國家標準電壓是110v
作者: minggemen    時間: 2011-9-28 23:25
呵呵,隨時準備出口么?然后出去的時候拆東西?
作者: xuh3888    時間: 2011-10-4 23:07
這個應該是進口設備,日本的設備三相220V,單相110V
作者: hccad    時間: 2011-10-5 21:06
hzzxl8 發表于 2011-9-27 08:46 . P+ ~6 f' \  |  D+ T
110V電壓更安全……

6 ~1 x5 D# F. s這家伙胡扯, 安全電壓36, 110能安全嗎
作者: minggemen    時間: 2011-10-5 22:44
xuh3888 發表于 2011-10-4 23:07
; \, v& P4 _4 a/ R5 E這個應該是進口設備,日本的設備三相220V,單相110V

' m# V  t, s5 H南京第四機床廠的鉆床,不是進口的
作者: xuh3888    時間: 2011-10-6 08:40
minggemen 發表于 2011-10-5 22:44
9 a5 h$ }; k8 W/ r; C$ r南京第四機床廠的鉆床,不是進口的
4 p  ]" N! R7 H
那可能是出口設備吧,
* j, F. {# M6 K國內設備一般用220V。
" m& F/ f$ s2 ]! d/ ^
作者: minggemen    時間: 2011-10-6 23:25
xuh3888 發表于 2011-10-6 08:40
: n$ r+ b) F. ]' ~那可能是出口設備吧,
1 |! X" C1 O0 \: T國內設備一般用220V。

, S. u( y; u6 P+ V- l4 `我感覺這種設備應該不會出口,做工一般
作者: 北京機床維修    時間: 2011-10-12 18:55
其實這個東西在做的時候,電壓高的話,電線的平方可以用的小一些,電壓低的話,電流會更大,需要的線徑也就越大。現在用的控制電壓多用24、36、110、220、380.以前還經常用到127的。某些時候我還會給別人改電路,就是把高電壓控制電路改成低電壓的,因為用高電壓控制的電路進水后容易出現事故、故障。當然,改的時候要換的東西幾乎是全套的。總的來說就是:電壓越高對線的線徑要求越小,但對絕緣能力要求越高,電壓越低對線的絕緣能力要求偏低,但線徑要求要高。
作者: sutianfan    時間: 2011-10-18 15:50
路過,了解下,{:soso_e100:}
作者: minggemen    時間: 2011-10-20 23:12
北京機床維修 發表于 2011-10-12 18:55 8 L' N, x2 u1 j9 w  c
其實這個東西在做的時候,電壓高的話,電線的平方可以用的小一些,電壓低的話,電流會更大,需要的線徑也就 ...

4 q/ \' L8 V- w3 }" k" ?' ~我覺得這位老師的話很是有些道理!!應該是正確答案了吧?
作者: Night_Wish    時間: 2011-10-21 21:28
是的  國家不同設置的電壓是不同的  比如我國380V    220v但是在日本是220V  110V