oleg0007 發表于 2011-9-22 21:35" ~; N# x6 B" Y( B. v4 O
信號是否正確傳輸給系統了?查看開關感應時對應的X地址是否有變化,如果沒有變化應該是接線的問題~
江帆 發表于 2011-9-23 20:33
謝謝這位大俠了啊,早上治了治還是不行,系統顯示不了報警,,
“開關感應時對應的X地址”怎么 ...
oleg0007 發表于 2011-9-23 20:493 W/ |4 G! ?+ P. l" k/ `. ^
硬限位的信號一般是IO設備的X地址直接與數控系統傳輸?shù)模且粋€(gè)固定地址,查看機床的說明書或者詢問廠家 ...
螺旋線 發表于 2011-9-23 21:06: ^; p: I) w7 f7 T$ N2 y
挺奇怪的線路,怎么X的限位開關是機械式,而Z的是接近開關。) g+ N7 z# A& C [1 Y3 E9 ?+ k
假如4個都是接近開關,那么正確的接法是:7( ...
江帆 發表于 2011-9-23 22:06
謝謝大俠了啊,說的真全面。我們這兒用的就是X為機械式的,Z為感應式的,# x7 a8 y) p. C$ u/ l7 V
線路我是這樣接的。; S4 h% \5 X4 w" m0 u/ M
+Z棕色接 ...
螺旋線 發表于 2011-9-24 08:067 O- u! h6 {, N
那接線是對的。
急停有效說明信號點沒問題。6 z, Q b9 r/ D
如果你觸發4個限位都不報警,那一定是限位解除鍵有問題。
...