久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

機械社區

標題: 22kw三相異步電動機啟動問題 [打印本頁]

作者: qdtoyolab    時間: 2011-9-19 20:00
標題: 22kw三相異步電動機啟動問題
大家好:
) y( W8 ^! ]! B       我做了一個項目,其中選了一個22kw的三相異步電機,我用的是PLC控制接觸器,接觸器控制電機直接啟動,沒用降壓啟動,也沒用星三角轉換啟動,因為電機啟動時負載很小,這樣可以嗎,我以前都是用變頻器啟動,沒有這樣直接啟動過。有經驗的談?wù)劙伞Vx謝。4 r2 P; B& [: Z) A

作者: 2266998    時間: 2011-9-19 20:09
電網受得了,就沒有關系,你先核算容量,容量夠了,就直接啟動,不夠,就必須星角,
作者: muratec139    時間: 2011-9-19 20:21
建議還是Y-△降壓啟動吧!我以前的廠,22kw電機空載啟動都是Y-△的。啟動電流過大,電源負擔重,耗電量極大,電路元件老化也快。
作者: tianqilq    時間: 2011-9-19 22:13
根據工作環境了  22KW說大也不大 說小也不小
& J5 N; F5 z- X' F" W1 P
作者: 東北制造    時間: 2011-9-20 09:59
三相鼠籠形電動機7.5KW及以上要根據電網容量而降壓啟動。
/ v' h1 t& ~0 Z- m5 A+ C. v( k% U# d. i建議樓主還是用星角啟動吧。。。。
作者: 學者6    時間: 2011-9-20 19:40
有電安全第一
作者: 草9852002    時間: 2011-9-21 16:39
建議還是Y-△降壓啟動吧!( I; Q6 R/ p1 L3 j2 K
安全第一
作者: hxdph    時間: 2011-9-22 12:00
建議星三角起動,對線路及低壓設備有有好處!我們7.5KW用的是星三角啟動,有時還會跳閘。
作者: zhaotingzhou    時間: 2011-9-30 19:53
不能直接啟動,22KW的電機額定電流是多大了,而直接啟動時的電流是它的6-8倍,怕了吧!
作者: 往事隨風LEO    時間: 2011-10-1 17:34
{:soso_e126:} 直接啟動! 哈人!
作者: wxd123    時間: 2011-10-8 12:45
22KW夠大了,最好降壓起動,
作者: chenning    時間: 2011-10-8 16:24
200KW直接啟動都用過,關鍵看電網容量
作者: wxiaogeo    時間: 2011-10-20 11:01
用22kw的負載還不大啊
作者: liriyan    時間: 2011-12-12 09:19
電源容量足夠,就沒問題
作者: 趙jia    時間: 2011-12-12 12:16
學習下。。。。。。。。。。。
作者: 塞外花香    時間: 2011-12-12 14:05
我是來學習的,呵呵,建議安全為上
作者: miaoguang8891    時間: 2011-12-13 13:21
三相異步電機啟動的時候對電網沖擊太大了,不像開關磁阻電機啟動電流僅為額定的20%……
作者: jixieshequhuang    時間: 2011-12-15 20:57
可以直接啟動,我在1994年的項目中,用PLC控制的電機,比22KW大,沒有問題。
作者: 華山一道    時間: 2011-12-16 19:09
交流異步電機,我一般這樣用:30kw以下直接啟動,30~75kw星——三角,90kw以上自耦降壓
作者: 星云HXY    時間: 2011-12-16 19:16
最好是降壓啟動,否則容易引起電網電壓波動
作者: A青山    時間: 2012-1-16 21:53
三相異步電機啟動是沖擊電流很大,是額定的4到7倍,我覺得還是改進一下好,比如用星三角降壓啟動或者其他軟啟動方法
作者: 午子仙毫    時間: 2012-1-19 18:13
關鍵是看你廠的變壓器的容量,其實在80年代,電機小于你廠變壓器的容量的百分之40 都可以直接啟動,不是我說的手冊上有,現在不提倡了,好多智能設備,壓降太大,其他設備就自動保護了停機
作者: swal2010    時間: 2012-2-1 20:57
降壓吧  星三角 又花不了多少錢{:soso_e113:}
作者: Frankdechao    時間: 2012-2-2 14:25
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: renyiaaa    時間: 2012-2-27 09:30
如果負載很小的話應該可以!!
作者: 浣溪沙    時間: 2012-3-29 20:27
降壓啟動吧?。。。。。。。。。。。。。。?!
作者: changkongceyi    時間: 2012-3-30 12:03
還是別這么干好,降壓很重要的
作者: 滾齒切刀    時間: 2012-4-7 16:51
牛人   本想說星三角就夠嚇人的   建議使用變頻器 啟動  而且費用也不算高  安全重要啊
作者: sanglin333    時間: 2012-4-8 12:46
直接啟動。是萬萬不行的。遲早出事。
作者: 木飛機    時間: 2012-4-8 19:52
muratec139 發表于 2011-9-19 20:21   g1 t# H5 V/ P+ ~- L
建議還是Y-△降壓啟動吧!我以前的廠,22kw電機空載啟動都是Y-△的。啟動電流過大,電源負擔重,耗電量極大 ...
# y3 q$ B5 Z$ Y) R, K5 k2 F
我覺得超過15KW的三相異步電動機最好是星三角起動。不然電氣電路很容易壞。
* w+ b% I1 ^$ L1 X" ^
作者: tfbljck    時間: 2012-4-25 23:43
標題: RE: 22kw三相異步電動機啟動問題
午子仙毫 發表于 2012-1-19 18:13
% A9 Q8 n' C4 `# ~$ g關鍵是看你廠的變壓器的容量,其實在80年代,電機小于你廠變壓器的容量的百分之40 都可以直接啟動,不是我說 ...

1 x9 @( s% q. y# C; f不管同時還另外帶了多少負債。只要不大于變壓器容量的40%就可以直接啟動。請教了。
作者: 橙子味    時間: 2012-4-26 11:25
用變頻器比較好吧
作者: 旦旦三劍    時間: 2012-6-18 16:52
我們工廠50KW以下的電機都是直接三角啟動的,50KW以上的有配套的啟動柜,貌似電機接線也是三角
作者: 念玉    時間: 2012-6-18 17:05
旦旦三劍 發表于 2012-6-18 16:52
) W. B* ~/ T) Z+ n我們工廠50KW以下的電機都是直接三角啟動的,50KW以上的有配套的啟動柜,貌似電機接線也是三角

4 d0 R- y" N2 @1 H7 V我這做控制柜,10KW以上45KW以下,電網允許都星三角.45KW以上用變頻或軟啟動.
作者: 旦旦三劍    時間: 2012-6-18 20:51
念玉 發表于 2012-6-18 17:05
( @0 W, g7 l% r' y2 @) v' }" q我這做控制柜,10KW以上45KW以下,電網允許都星三角.45KW以上用變頻或軟啟動.
- ^8 m! y3 \- h$ H
整個工廠大大小小的電機就有四百多臺,比如濕法選礦車間11KW的電機就有107臺,每臺都配啟動柜都按星三角啟動,理論上是最好的,但是實際安裝接線的時候要考慮空間問題、工人操作問題,所以就直接三角啟動了,接法是總斷路器——分斷路器——LG電磁啟動器——電機;LG電磁啟動器內部就是接觸器和熱繼電器;功率最大的一個電機是同步電機370KW,啟動柜控制的,開機這個電機的時候照明燈會閃一下。工廠開機運行快三年了,供電電纜沒什么問題,電機就370的大塊頭電刷磨損更換,還有一些幾千瓦的小電機燒掉而已,其它的都沒問題。




歡迎光臨 機械社區 (http://www.ytsybjq.com/) Powered by Discuz! X3.5