最近到手一個S7-200PLC和TD200,一直想把里面的程序讀出來學習一下.于是上網查找這方面的數據線.! k3 [( y6 z* ~  o  N( t0 h
1.首先找到的是這個
; |, f/ u3 W% y# m) M[attach]224879[/attach]  K1 K: o% s) D0 o
于是去電子市場買所需的材料.焊接完成后,一插上后怎么都找不到這個PLC.我郁悶啊.% ^1 e; {; m9 J) q. p- ]
接著找原因.用表測量各腳都正常.通訊口也絕沒問題,因為可以和TD200正常通訊.再利用TD200查看PLC的通訊口設置都是默認值.一切正常.于是懷疑這條線的問題.  u" o- w8 u2 C  Y, r6 l' W& O) Y
2.重新上網查找別的數據線制作方法,找到了下面這個.這是我已經做好的成品.([attach]224881[/attach]. h0 R) r, B7 n$ s. u* h
所需部品(485轉232轉換器一個,DB9公插頭一個)
' ?6 h. I: V- B( q" b制作很簡單:轉換器的TX-(D-/B)接DB9的8腳,TX+(D+/A)接DB9的3腳.(成本RMB20不到,轉換器在網上淘的二手,RMB18,DB9 RMB1.5,不用運費,特意找了家同城,自取)) d" S0 v# p% Z
DB9公插頭接PLC,232接PC.
" f2 [+ S9 Y( ?& \& t' W試機,OK.相當順利.7 \; Q. v2 ]8 z4 D8 `
提示:要養成不在帶電狀態插拔通訊線的好習慣.特別是自制的通訊線.萬一燒了端口就麻煩了.! |% B, e% l8 d& Q  I  _/ q0 h
總結:自制通訊線,一定要注意選那種容易做但又要穩定的,S7-200通訊線還有一種很簡單的:就是用幾個電阻做成的.我沒敢采用這種,很怕對PLC造成傷害.首先就否定了這種.遇到困難一定不要急,慢慢分析,利用手頭的資源找到問題的根源.然后想辦法去解決.% R, }: n, m- I) u3 W$ P, m
最后希望同行們都分享一下自己的經驗,有交流才會有進步嗎
& L  M3 {# ^* E9 b/ B1 Z& n
作者: love584231    時間: 2011-9-10 17:16
好東西一起分享,真好
作者: happqiwei    時間: 2011-9-10 17:19
提示:自制的通訊線.萬一燒了端口就麻煩了.
' N. i: J2 E3 s& u& C; R1 o
作者: bearboy88    時間: 2011-9-10 17:28
happqiwei 發表于 2011-9-10 17:19
8 k9 m: ]- z9 ~$ F4 k% O3 m9 e0 _4 a提示:自制的通訊線.萬一燒了端口就麻煩了.

- p: t6 c1 e- z9 _0 ^用485轉232不會燒的.9 z+ d& _, `2 u/ H. s