標題: 軸承冷卻系統進氣,油溫升高 [打印本頁]

作者: gjz02423    時間: 2011-8-26 23:37
標題: 軸承冷卻系統進氣,油溫升高
發電機軸承需要強迫油循環水冷卻,冷卻器和油泵為集裝式安裝,安裝位置比油盆低。運行中集裝管路進氣,導致油泵無法正常打油,油溫升高。
4 i% a+ k" A8 c9 E$ O4 M油盆的總供油管和排油管均布置在油盆底部,距正常油位至少1000mm。
7 Z' M; ]) k0 W5 j% Q是不是油泵流量選小了?/ ]; x7 F: I5 f2 g
# S  z; |" C0 u# e5 B& }
求助。
7 _9 w5 \; z4 H5 v5 N. q+ ^4 c- }; J- y

作者: 2266998    時間: 2011-8-26 23:53
集油盒必須有隔板,回油管要與吸油管隔離開,吸油部分必須有穩定液面,同時可以使油液中氣泡上浮,如有可能,將泵移到液面上為好,
作者: yansibao_2010    時間: 2011-8-26 23:54
可能是油路有地方堵住了吧。