空開跳閘的原因?
[打印本頁]
作者:
互通有無
時間:
2011-8-26 13:45
標題:
空開跳閘的原因?
請高手解答:空氣開關跳閘有幾種原因?機理是什么
作者:
不哭泣的長江
時間:
2011-8-26 13:52
帶漏電保護的這種
4 H O2 Z! ?% y: p7 D7 z6 `
應該是那里碰線老
$ [( p. l0 A0 D0 a
或者是什么地方漏電
作者:
零度開始
時間:
2011-8-26 14:04
空氣開關有規定的額定電流。當通過開關的電流大于額定電流,開關內的雙金屬片就會發熱變形,帶動脫扣觸發機構是開關跳閘。
- c& F) Y& |8 {, W8 g
如果接線接觸不良引起發熱,也會帶動脫扣跳閘。
作者:
激光gavin
時間:
2011-8-26 14:47
過載,漏電,短路
作者:
互通有無
時間:
2011-8-28 08:26
漏電和電源線接地是一回事嗎
作者:
葛世祥
時間:
2012-5-4 15:26
兩種吧,過載和短路。
作者:
花開,若相依
時間:
2012-5-4 17:46
過載,漏電,短路接地
作者:
從零開始520
時間:
2012-5-6 17:55
應該是過載,漏電,短路~~~~~~
作者:
曹恒
時間:
2012-5-6 22:41
過載,漏電,短路
作者:
hds19810306
時間:
2012-5-7 19:02
過載、短路、大量漏電、頻繁跳閘導致彈簧疲勞。