久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

機械社區

標題: 臺達變頻器,求助 [打印本頁]

作者: 379116911    時間: 2011-8-14 06:55
標題: 臺達變頻器,求助
現有一臺臺達變頻器連接凱恩帝數控系統后,輸入轉速指令運轉時變頻器頻率不受控制,無論轉速是多少都升到最高轉速。
6 `; f0 ^" G: M5 V# B* s請問什么原因啊,希望大家多提建議
2 t! h$ \9 v/ w! `% G& M
作者: p2141759210    時間: 2011-8-14 08:25
系統有問題,系統輸入變頻器的模似電壓高,你可以檢查一下
作者: 379116911    時間: 2011-8-14 09:47
初始化參數就好了,想問下哪個參數影響這個問題,開始的時候變頻器指令頻率為0,實際運行頻率直接升到最高指令限制
作者: 379116911    時間: 2011-8-14 10:26
379116911 發表于 2011-8-14 09:47
( U3 x+ Q# h9 }( y0 J# s) U2 Y初始化參數就好了,想問下哪個參數影響這個問題,開始的時候變頻器指令頻率為0,實際運行頻率直接升到最高指 ...
9 @2 G1 ]# Y! }3 p' s0 R5 |% q
您好,臺達變頻器(中通達電)VFD-E,11千瓦,00. 02,參數數字9所有參數重置為出廠值,執行該命令,重啟后變頻器控制就好了,就是想多學點東西特意來問大家
作者: 379116911    時間: 2011-8-14 11:16
379116911 發表于 2011-8-14 10:26
  h5 Y* G8 p1 J- k) K您好,臺達變頻器(中通達電)VFD-E,11千瓦,00. 02,參數數字9所有參數重置為出廠值,執行該命令,重啟 ...

  }3 z! h9 |0 {" C你好,機床采用凱恩帝數控系統,模擬主軸端口接線有SVC 線0v線,FG線,變頻器口線,U,V,W,R,S,T。B1,B2接了個電阻,M11,M22接正反轉,AVI,ACM接機床模擬主軸線,FG地線接機床地線,RA,RC接機床過熱報警(實際準備未緒信號),還有個DCM接線去哪不太清楚,個人感覺應該是和正反轉線構成回路,不知對否,
作者: 379116911    時間: 2011-8-14 11:22
379116911 發表于 2011-8-14 10:26
9 R, [9 C; F1 j您好,臺達變頻器(中通達電)VFD-E,11千瓦,00. 02,參數數字9所有參數重置為出廠值,執行該命令,重啟 ...

) Q3 i$ \8 U' ^$ |7 ~. m您好,初始化以后只改了加減速時間參數,電源頻率,但這些參數之前都改過,可以肯定跟它們無關
作者: 379116911    時間: 2011-8-14 18:17
請老鷹同志限時加亮本貼,相信使用變頻器的數控車床肯定會遇到這種問題,我換了幾個廠子都遇到過類似問題,希望論壇能幫忙解決
作者: 螺旋線    時間: 2011-8-14 20:26
下了本E系列的手冊,果然和B系列,V系列不一樣。可能是針對經濟型機床床行業故意這么設定的吧。0 E( [  q6 s) K
變頻器,來了,首先就是初始化,然后在設參數。也遇到過用著用著出希奇毛病的,誰找原因啊,直接從新來一遍還快些。
3 c1 _4 o+ g2 P有些問題是變頻器本身的問題,沒法預料和避免,WINXP還有崩潰的時候呢。+ j: \. K) U! F) M- }
很多變頻器的面板有存儲功能,設好參數,沒問題,直接存下,有問題,先重下遍參數再看。
作者: 379116911    時間: 2011-8-14 20:53
螺旋線 發表于 2011-8-14 20:26 6 t4 y0 O4 R/ ~, A# w
下了本E系列的手冊,果然和B系列,V系列不一樣。可能是針對經濟型機床床行業故意這么設定的吧。  \) a: J* X+ D. y
變頻器,來 ...

' t& D+ r) I! [2 m4 m2 e/ l# l0 e9 S說的也是,說的不好聽我這叫鉆牛尖,能解決了問題就可以了,現在在用凱恩帝系統感覺這說明書太不詳細了,下了點發那科,西門子的,感覺人家的說明書可詳細了,不知大俠有沒接觸進口數控系統的車床,本人就是見的少,沒的東西研究,現在雖說管著幾臺車床都是經濟型的,批量加工活,感覺沒什么技術
作者: 379116911    時間: 2011-8-16 07:13
379116911 發表于 2011-8-14 20:53 % ^6 o) \) d0 a! }( k; I
說的也是,說的不好聽我這叫鉆牛尖,能解決了問題就可以了,現在在用凱恩帝系統感覺這說明書太不詳細了, ...

" b: l- {( h: _8 v+ u大俠說的是啊,看了書不修兩下車床感覺是云里來霧里去,三天以后又忘了
作者: 379116911    時間: 2011-8-19 21:51
各位大俠,又有問題了,變頻器又出現PLOR(錯誤信息),查了手冊是PLC程序溢出或程序錯誤,開關機即可,可開關機了還是照樣有錯誤,但有一點車床無報警,主軸也正常運行  但心里總有個疙瘩,怕出問題
作者: 為伱而來    時間: 2012-3-12 19:01
問臺達變頻器顯示OU代表什么意思,需要把減速時間調大嗎?