久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

機械社區

標題: 關于PLC的供電問題 [打印本頁]

作者: flyingl07    時間: 2011-7-9 15:27
標題: 關于PLC的供電問題
請問大家在設計設備控制系統時,使用PLC進行控制。PLC的供電電源是否采用隔離變壓器。一般都用那些品牌及型號的隔離變壓器。
作者: topnqy    時間: 2011-7-9 15:49
了解的一點點,我們在用的是daykin的。但隔離變壓器是加在主電源前還僅僅是供電電源前還要再確認下!
作者: topnqy    時間: 2011-7-9 15:49
了解的一點點,我們在用的是daykin的。但隔離變壓器是加在主電源前還僅僅是供電電源前還要再確認下!
作者: 315717    時間: 2011-7-10 08:36
用開關電源供電。
作者: 我在飛    時間: 2011-7-10 09:30
自動化系統所使用的各種類型PLC大多安裝在生產現場和各電機設備上,處在強電電路和強電設備所形成的惡劣電磁環境中。防干擾是PLC控制系統設計時必須考慮的問題。一般采用以下幾種方式: 隔離:由于電網中的高頻干擾主要是原副邊繞組之間的分布電容耦合而成,所以建議采用1:1超隔離變壓器,并將中性點經電容接地。 屏蔽:一般采用金屬外殼屏蔽,將PLC系統內置于金屬柜之內。金屬柜外殼可靠接地,能起到良好的靜電、磁場屏蔽作用,防止空間輻射干擾。 布線:強電動力線路、弱電信號線分開走線,并且要有一定的間隔;模擬信號傳輸線采用雙絞線屏蔽電纜。
( Q9 j6 B2 J8 Y3 V8 |
作者: happqiwei    時間: 2011-7-11 12:44
我們就用普通的控制變壓器
作者: 清風慕竹    時間: 2011-8-19 21:48
用隔離變壓器
作者: 843702845    時間: 2011-8-20 07:32
我們用明偉的,我們做的設備小。沒那么多顧慮
作者: xdlxt    時間: 2011-8-20 09:48
我們用一般的控制變壓器。
作者: 605785594    時間: 2011-8-20 10:37
我在電方面比較菜,請問隔離變壓器和普通變壓器有啥區別?
作者: sutianfan    時間: 2011-10-21 09:36
對這個不太清楚,呵呵。
作者: ruixuan158    時間: 2011-10-21 10:54
看看www.ups023.com..........